气候补偿器
气候补偿原理介绍

气候补偿器是联创鼎新自主研发的专利产品,基于PLC 平台系统开发,采用昆仑通泰组态软件实现良好的人机界面功能,根据室外温度的变化,通过控制电动阀或循环泵,调节二次网供回水温度,使换热站供出的热量与热用户所需热量匹配,达到“按需供热”的目的。

对于确定的建筑物,其建筑围护与门窗等不做改变的情况下,其传热系统即为定值,此时室外温度与室内温度呈正相关,因此根据室外温度变化情况调整热网的供水温度,即可保证用户室内温度达到供暖要求,气候补偿器的功能正是根据这一原理得以实现。从上图可知,在24小时内,常规控制方法是一个分时间段的折线供水温度,而气候补偿供水是跟随室外温度变化接近于平滑曲线的变化温度。

气候补偿的分时分温功能
联创换热站综合控制系统内可扩展分时分温功能模块,保证在不同的5个时间段内运行不同补偿曲线,以满足用不同时间段对供暖的要求,实现按需供热。为保证夜间管网不被冻坏,同时避免过分供热带来的不必要浪费,系统设计了保温模式,供夜间使用。

节能效果分析如下:
根据供暖所需基本耗热量计算公式:
Q=K×F×(tn-tw)×α
K——结构传热系数,w/m2℃;
F——供热面积,m2;
tn——冬季室内计算温度,℃;
tw——供暖室外计算温度,℃;
α——维护结构的温差修正系数。
秦皇岛地区气象数据:


设同样的室内温度条件下,供暖季室外温差根据上图取1月份样本为例:

室外温度变化,保持室内温度不变的能耗分析:
考虑到我们现在是根据经验烧炉,以平均温度-4.8℃为例,则当温度升高到最高温度0.1时,如不能自动调整的话,将浪费能耗的计算:
Q1=K×F×(18-(0.1))×α
Q2= K×F×(18-(-4.8))×α
(1-Q1/Q2)×100%= 22.5%,即有22.5%的能耗浪费。
实际上通过更加精确的计算,浪费的能耗要更多。

室内温度需求变化时的能耗分析:
设同样的室外温度条件下,假定供暖季夜间平均室外温度为-2℃,则室内温度要求分别在18℃和5℃的需热量分别为:
Q1=K×F×(18-(-2))×α (Q1为室内温度为20℃时的需热量)
Q2=K×F×(5-(-2))×α (Q­2为室内温度为7℃时的需热量)
则Q1/Q2=35%
即室内温度5℃时所需的热量只为20℃的35%,故对室外温度为-2℃时夜间防冻运行可降低65%的能量消耗。
所以换热站综合控制系统的综合节能效果非常理想。

二次网的变频控制与节电功能
联创鼎新公司率先提出在换热站一次侧加装电动阀实现气候补偿功能的同时,改变二次网变频水泵常规运行方式,二次循环水泵根据最不利环路的压差信号(压差小于给定值)对水泵进行调速,实现节能运行。

目前有的换热站二次侧循环水泵采用是变频运行方式,控制方式停留在传统手动模式,手动调节频率。联创换热站综合控制系统同时可以控制二次回水变频水泵,真正做到按需供热。例如:在室外气温低时,控制循环水泵频率相应增加(达到一个上限值),保证管道流量循环速度增快,让热交换速度增快,提高系统回水温度,充分保证用户室内温度需求。相反,当室外温度上升,控制循环水泵频率相应降低(达到一个下限值),控制相当于“小流量,大温差”模式。其控制理念是:保证供二次侧热介质可靠循环的条件下,根据室外温度自动调节二次循环泵转速,从而调节二次网流量,实现按需供热,从而减少浪费,节约电能。这样,加装联创换热站综合控制系统可实现一、二次管网流量综合控制,控制一次管网流量主要目的是实现气候补偿功能,而控制二次管网流量主要是进一步实现按需供热,节约电能。
了解详情请致电4006984500或访问该网址不再展示联创鼎新(北京)科技有限公司

--