回龙观空调清洗010-62922247
北京昌平区回龙观空调加氟,回龙观空调维修,回龙观空调清洗,回龙观空空调保养消毒010-62922247随着空调使用率的逐渐增高,一些产品在使用一段时间后就会出现制冷衰减等现象。制冷效果不
理想大多是因为缺氟的原因,这时我们应该及时加氟,但是怎样才能判断是否缺氟呢?可以根据以下
方法进行测试北京空调加氟:
1、试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压
缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
2、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的
工作情况越好,好的可达15℃左右。
3、看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器 上均匀布满冷凝水(像露水一样)
,为正常。如果一半有一半无,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
4、摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一
个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比
较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不
可能缺氟。
5、察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹
迹象如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油
北京空调加氟步骤:
1:把遥控器设为制冷模式打开空调。
2:检查室内机是否正常运转。
3:室外压缩机是否正常启动。
4:正常启动后,从室外机低压阀侧柱连接加氟设备。
5:测压加氟。
6:用泡沫水检查有无漏点。
空调加氟---氟利昂质量不容忽视 现在空调大部分都是用R22型和410A型氟立昂,而 氟立昂也有好坏之分。现大多维修工用的氟为散装氟。此氟利昂纯度不高,含有杂质多,水份多。故价格低廉。加入这种氟之后,会造成空调器制冷效果不好,耗电量增加。另因氟利昂杂质多空调器长期运行容易造成空调器氟系统堵塞。水份多空调器长期运行容易损坏压缩机电机。
北京回龙观空调维修网为您的空调提供添加优质的氟立昂制冷剂,并保修一年。
北京空调加氟资讯:
北京空调加氟经维修人员检查
北京空调加氟量就能达到空调的额定加注量
随着北京空调加氟使用率的逐渐增高
北京空调加氟对于制冷管路上有油迹
北京空调加氟多数商家表示可以开具发票
我公司可提供各种制冷设备制冷剂(氟利昂):R12型 R22型 134A型 404型 502型 进口杜邦氟.
24小时维修加氟电话:010-62922247 该网址不再展示
|
|
|
|