不制冷维修...打开空调电源开关后,空调工作正常但不制冷故障的维修 二、制冷差...室内温度降不下来,室内温度跟室外一样 三、不停机...打开空调电源后空调压缩机一直工作,达到设定温度后应该自动停机 四、不开机...打开电源开关空调没有任何反应,跟没有电情况一样 五、高压阀结冰...空调温度一降不下来,结冰说明空调出现无氟或者是内外机脏。故障温度过低 六、空调制冷差...空调基本工作正常但室内温度无法达到想要的温度 七、空调灯不亮空调不通电维修...通电后空调没有任何反应,或者空调工作正常但是指示灯不亮 八、空调通电跳闸 空调器缺氟的分析与防范 “缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。 分体空调器普遍存在着不同程度的泄漏。其制冷系统各部分的连接方式既有焊接,又有螺纹联接,而螺纹联接是空调器“缺氟”的根本性原因,“缺氟”是不可避免的。但如何发现问题、解决问题,使“缺氟”降低到最低程度,是摆在空调维修人员面前的一项重要课题。 一、制冷系统正常运转的标志 将遥控器调到最低温度,使压缩机连续工作30分钟后,空调器应出现下述特征。 1.室外机气管阀门(粗管阀门)应湿润或结露水,用手触摸有明显的凉感。 2.室外机液管阀门(细管阀门)应干燥或湿润。 3.室外排水软管应滴水流畅,而且随着室内相对湿度的增加,露点温度的升高,排水量也越大。 4.室内机进、出风口温差在8℃以上。 5、用钳形电流表测工作电流,应接近铭牌中的额定电流。 6、从气管阀门的充氟口(俗称自闭堵,类似于汽车轮胎气门测量的压力应为0.45—0.5MPa。 二、清河空调“缺氟”后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象。 l、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。 2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟’导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点 3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现只有部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。 4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风湿度也随之降低。 5.排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。 6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。 7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。 8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。