庆东锅炉显示代码故障分析与处理
庆东锅炉显示代码故障分析与处理 01——交换器出水口水温过高 (详询:131 616 46970) 故障原因:水温、室温用户设定值设置过高,系统超温保护停机,面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏出现相应01故障代码;处理方法:关机,自然冷却几分钟 ,重新设定出水温度、室温,开机 02——低水位故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,开机运行 03——点火失败故障原因:燃气总阀未开,高压点火器故障(需专业技术检修) 04——火焰异常故障原因:燃气质量不达标;风机工作不正常;比例控制阀工作异常;燃气供给阀异常(启闭不灵敏,阻塞发卡,供气量不足;处理方法:需专业维修,(有动手维修能力的可自行对燃气供给阀分解保养,疏通气路(必须关闭燃气总阀)) 05——出水温度传感器断路 不常见 06——出水温度传感器短路 不常见 07——系统保留 08——系统保留 09——风机转速异常故障原因:风机电机电源故障轴承缺少润滑,油泥过多,轴承磨损,风机叶轮发卡导致电机运行阻力过大,转速下降处理方法:停机,对电机进行检修保养 10——风压异常故障原因:轴承缺少润滑,油泥过多,轴承磨损,风机叶轮发卡导致电机运行阻力过大,转速下降,风量减小 11——水位检测异常(封闭补水箱未使用) 12——燃烧中熄火故障原因:排烟道倒风,吹灭火焰,二次点火失败燃气耗尽,未及时充气 13——水流量检测异常故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;管道泄漏、管道及回水滤网堵赛暖气管道上的阀门被错误关闭(暖气片组进水阀、旁通阀均关闭)循环泵工作异常处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超 过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,正确设置阀门(把手与管道水平为——开,把手与管道垂直为——关检修循环泵 14——燃气报警 15——控制板工作异常 主控板故障(专业检修) 16——过热保护器动作 燃烧室上部外壁温度过高,冷却降温不良, 17——设定开关错误