回龙观空调加氟,空调维修,空调清洗010-62922247(公司网站www.qhqypx.com)空调经过一段时间运行的空调,在过滤网和蒸发器上布满了灰尘。空调器的温度环境十分适宜病菌的生长,在累积的灰尘中滋生了很多病菌。在空调运行的时候,这些病菌就会随着风吹出来被人吸入肺中,引起呼吸道疾病。因此,在使用空调以前必须要清洗空调过滤网和蒸发器

空调器缺氟的分析与防范
 “缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。
分体空调器普遍存在着不同程度的泄漏。其制冷系统各部分的连接方式既有焊接,又有螺纹联接,而螺纹联接是空调器“缺氟”的根本性原因,“缺氟”是不可避免的。但如何发现问题、解决问题,使“缺氟”降低到低程度,是摆在空调维修人员面前的一项重要课题。
一、制冷系统正常运转的标志
将遥控器调到低温度,使压缩机连续工作30分钟后,空调器应出现下述特征。
1.室外机气管阀门(粗管阀门)应湿润或结露水,用手触摸有明显的凉感。
2.室外机液管阀门(细管阀门)应干燥或湿润。
3.室外排水软管应滴水流畅,而且随着室内相对湿度的增加,露点温度的升高,排水量也越大。
4.室内机进、出风口温差在8℃以上。
5、用钳形电流表测工作电流,应接近铭牌中的额定电流。
6、从气管阀门的充氟口(俗称自闭堵,类似于汽车轮胎气门测量的压力应为0.45—0.5MPa。
二、回龙观空调“缺氟”后的现象
压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象。
l、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。
2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟’导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点
3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现只有部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。
4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排度也随之降低。
5.排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。
6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。
7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。
8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。
另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”严重;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。
三、回龙观空调“缺氟”的原因及防范措施
1.连接室内、外机紫管的铜铜喇叭口密封性差。主要是由于安装维修不当造成的,安装维修操作应注意以下事项:
(1)保证喇叭口部位的清洁度;
(2)涂抹冷冻油以避免划痕;
(3)旧管路扩喇叭口之前应退火处理;
(4)扩喇叭口前应刮磨管口毛边;
(5)喇叭口面积要合理。过小不密封,过大使螺母不能旋紧、喇叭口变形。
2.充氟口的阀芯漏气。其主要原因是阀芯顶针周围有杂质或锥形橡胶密封圈老化。首先压下顶针,通过向外排氟来冲出杂质;若用洗涤灵检漏后仍有气泡出现,说明杂质未被冲出或密封圈老化变形,应启机收氟后清洗或更换阀芯。新阀芯密封圈要涂抹冷冻油,以提高其密封性能。
3、若气、液管阀门及充氟口的密封铜帽未拧紧或夹有杂质,也会导致泄漏。密封铜帽过脏应用四氯化碳或煤油清洗;旋紧前可涂抹冷冻油,以避免密封锥面的划伤,保证其密封性能;密封铜帽旋入的力度要适中,过大易造成脱扣,过小又不密封。
四、“回龙观空调加氟”的操作
1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。
2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟)
3.充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氮使压力表指针维持在0.45—0.5Mpa范围内。
4.试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。
5.停机后用洗涤灵检查各个泄漏疑点。若有气泡产生可适当拧紧相关螺母;仍有气泡产生,应给制冷系统收氟,参照上述操作规程进行“补漏”处理。
回龙观空调加氟空调维修品牌:海尔、格力、海信、三菱电机、三菱重工、美的、奥克斯、长虹、夏普、澳柯玛科龙、春兰、新飞、TCL、志高、伊莱克斯、LG、春兰、约克、
大金、 麦克维尔、志高、 澳柯玛 新科扬子、 清华同方、 富士通、 三洋、 雷诺士、 迎燕、 特灵、 日立、 开利、三星、现代、古桥 松下、森宝、 波尔卡、
东宝、 华宝、 索华、 威力、 蓝波 、华凌、 上凌、 双鹿、飞歌、格兰仕、汇丰、 康拜恩、乐声 内田 、小鸭 、长府、 惠而浦 、绅宝、 胜风、 飞鹿、
凉宇、
东洋
北京回龙观空调维修服务中心提供回龙观空调维修,回龙观空调拆装,回龙观空调移机,回龙观空调保养,回龙观空调加氟,回龙观空调加管,回龙观空调清洗,回龙观空调打孔等各项服务热线:010-62922247



--
服务社区,信誉为重、以人为本、服务高效
2017-07-11 14:50:54   此文章已经被查看223次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: