回龙观空调加氟62922247
回龙观空调加氟,空调清洗,空调维修010-62922247 北京国美阳光空调加氟中心提供回龙观空调维修加氟;格力空调、美的空调、三菱空调、大金空调、奥克斯空调、LG空调、志高空调、长虹空调、新科空调、华凌空调、科龙空调、威力空调、TCL空调、松下空调、现代空调、格兰仕空调、各品牌空调清洗;定期对空调清洗、保养及消毒可预防空调病、能节约电费、延长空调使用寿命,给您和您的家人带来健康! 北京国美阳光空调维修加氟中心是成立于2000年.多年从事空调维修,空调加氟,空调移机,空调拆装的公司.主要经营家用和商用空调系统安装,空调移机,空调维修,空调加氟等技术服务.全城各地都有网点。 空调器缺氟的分析与防范“缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。 分体空调器普遍存在着不同程度的泄漏。其制冷系统各分的连接方式既有焊接,又有螺纹联接,而螺纹联接是空调器“缺氟”的根本性原因,“缺氟”是不可避免的。但如何发现问题、解决问题,使“缺氟”降低到最低程度,是摆在空调维修人员面前的一项重要课题。 一、制冷系统正常运转的标志 将调到最低温度,使压缩机连续工作30分钟后,空调器应出现下述特征。 1.室外机气管阀门(粗管阀门)应湿润或结露水,用手触摸有明显的凉感。 2.室外机液管阀门(细管阀门)应干燥或湿润。 3.室外排水软管应滴水流畅,而且随着室内相对湿度的增加,露点温度的升高,排水量也越大。 4.室内机进、出风口温差在8℃以上。 5、用钳形电流表测工作电流,应接近铭牌中的额定电流。 6、从气管阀门的充氟口(俗称自闭堵,类似于汽车轮胎气门测量的压力应为0.45—0.5MPa。 二、空调器“缺氟”后的现象
压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象。 l、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。 2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟’导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点 3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现只有分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。 4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风湿度也随之降低。 5.排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。 6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。 7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。 8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降
|