《》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
服务回龙观地区
服务回龙观地区目前处于离线状态
等    级:长老
经 验 值:721
魅 力 值:18
龙    币:2618
积    分:1082.8
注册日期:2013-03-22
 
  查看服务回龙观地区个人资料   给服务回龙观地区发悄悄话   将服务回龙观地区加入好友   搜索服务回龙观地区所有发表过的文章   给服务回龙观地区发送电子邮件      

回龙观空调加氟,空调维修,空调清洗010-57111155(北京空调加氟中心)

回龙观专业空调维修加氟清洗;格力空调、美的空调、三菱空调、大金空调、奥克斯空调、LG空调、志高空调、长虹空调、新科空调、华凌空调、科龙空调、威力空调、TCL空调、松下空调、现代空调、格兰仕空调、各品牌空调清洗;定期对空调清洗、保养及消毒可预防空调病、能节约电费、延长空调使用寿命,给您和您的家人带来健康!24小时电话010-57111155

北京空调加氟中心(010-57111155)提供【回龙观空调维修】【回龙观空调安装】【回龙观空调移机】【回龙观空调加氟】【回龙观空调清洗】【回龙观空调保养】一条龙服务。本公司和多家空调厂家强强联手,有着多年空调移机维修经验,全部由北京制冷协会管理、统一培训、统一着装、执证上岗、技术力量雄厚,人员素质高、服务质量好。配置空调各种遥控器,空调移机最低150元/台起含十公里内运输,不包括打过墙孔.是您空调维修安装时明的智选择! 

空调器缺氟的分析与防范 “缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。

分体空调器普遍存在着不同程度的泄漏。其制冷系统各部分的连接方式既有焊接,又有螺纹联接,而螺纹联接是空调器“缺氟”的根本性原因,“缺氟”是不可避免的。但如何发现问题、解决问题,使“缺氟”降低到最低程度,是摆在空调维修人员面前的一项重要课题。

一、制冷系统正常运转的标志

将遥控器调到最低温度,使压缩机连续工作30分钟后,空调器应出现下述特征。

1.室外机气管阀门(粗管阀门)应湿润或结露水,用手触摸有明显的凉感。

2.室外机液管阀门(细管阀门)应干燥或湿润。

3.室外排水软管应滴水流畅,而且随着室内相对湿度的增加,露点温度的升高,排水量也越大。

4.室内机进、出风口温差在8℃以上。

5、用钳形电流表测工作电流,应接近铭牌中的额定电流。

6、从气管阀门的充氟口(俗称自闭堵,类似于汽车轮胎气门测量的压力应为0.45—0.5MPa。

二、回龙观空调“缺氟”后的现象

压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象。

l、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。

2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟’导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点

3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现只有部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。

4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风湿度也随之降低。

5.排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。

6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。

7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。

8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。

另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”严重;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。
回龙观具体维修项目包括:

1: 
更换压敏电阻、电容、传感器、电脑板、变压器、保险管、热保护、整流桥、电磁阀线圈、温控器
2:调整螺丝、截止阀、外机水平、处理漏水、噪音;
3:保养清洗换热器、机内异物排除
4:充装氟利昂;
5.更换内机风扇、内外风机电机补漏充氟、蒸发器,处理脏堵、冰堵。
6:更换压机、换向阀、冷凝器、过滤器  


2018-08-03 10:49:33   此文章已经被查看288次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: