回龙观龙博苑庆东锅炉维修.010-57147491
  1. 昌平区回龙观庆东锅炉维修,.400_副本.jpg回龙观庆东锅炉维修,龙博苑庆东锅炉维修,01——交换器出水口水温过高

    故障原因:水温、室温用户设定值设置过高,系统超温保护停机,面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏出现相应01故障代码;

    处理方法:关机,自然冷却几分钟,重新设定出水温度、室温,开机

  2. 2

    02——低水位

    故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;

    处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,开机运行

  3. 3

    03——点火失败

    故障原因:燃气总阀未开,高压点火器故障(需专业技术检修)

  4. 4

    04——火焰异常

    故障原因:燃气质量不达标;风机工作不正常;比例控制阀工作异常;燃气供给阀异常(启闭不灵敏,阻塞发卡,供气量不足;

    处理方法:需专业维修,(有动手维修能力的可自行对燃气供给阀分解保养,疏通气路(必须关闭燃气总阀)

  5. 05——出水温度传感器断路不常见

  6. 09——风机转速异常

    故障原因:风机电机电源故障

    轴承缺少润滑,

    油泥过多,

    轴承磨损,风机叶轮发卡

    导致电机运行阻力过大,转速下降

    处理方法:停机,对电机进行检修保养

  7. 10——风压异常

    故障原因:轴承缺少润滑,

    油泥过多,

    轴承磨损,风机叶轮发卡

    导致电机运行阻力过大,转速下降,风量减小

  8. 11——水位检测异常(封闭补水箱未使用)

  9. 12——燃烧中熄火

    故障原因:排烟道倒风,吹灭火焰,二次点火失败

    燃气耗尽,未及时充气

  10. 13——水流量检测异常

    故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;管道泄漏、管道及回水滤网堵赛

    暖气管道上的阀门被错误关闭(暖气片组进水阀、旁通阀均关闭)

    循环泵工作异常

    处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,

    正确设置阀门(把手与管道水平为——开,把手与管道垂直为——关

    检修循环泵

  11. 14——燃气报警

  12. 15——控制板工作异常主控板故障(专业检修)

  13. 16——过热保护器动作燃烧室上部外壁温度过高,冷却降温不良,

  14. 17——设定开关错误