空调常见故障及解决措施: 1、室内噪音很大的原因及解决方法 *检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理 *调节各种阀门、风口,降低过高风速。 *风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。 2、室内降温速度慢的产生原因及解决方法 *叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 *有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 *空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 3、空调总送风量与总进风量不相等,差值较大的产生原因及解决方法 *风量测量方法与计算不正确,需要复查测量与计算数据。 *系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。 4、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法
*气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。*送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。
专修项目: 1、空调移机:专业人员专车上门空调移机。 2、空调维修:专业空调技工,维修各类品牌空调,空调维修保修半年。 3、空调安装:专业安装人员安(拆)装各类品牌空调。 4、空调加氟:专业各类品牌空调加氟。 5、空调清洗保养:空调清洗会减少空调的用电负荷,减少空调的运行费用和维修费用,延长空调的使用寿命。专业人员上门空调专用清洗剂为您服务。 6、空调遥控器:配置和销售各类品牌空调的遥控器。
空调制冷的一个重要因素就是雪种,也就是氟,雪的多少,好坏都影响着空调的制冷效果,雪的检查及增减也是需要注意的。下面这六个问题是空调加雪的时候经常遇到的。 一:不懂安装维修空调的普通人怎样才能辨别空调的雪种有没被加满? 1、安装后空调能正常在制冷状态,空调运转一会外机两个接头是否有水珠?有,正常;一有一无,缺氟;没有,无氟。 2、打开内机盖,取下过滤网,里面铜管有水珠,正常;结白色的霜,缺氟;什么都没有,无氟。 二:如何加氟 1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。 2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。 3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在0.45~0.5MPa。 4.试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。 5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。 三:空调是否需要每年加雪? 空调基本不需要每年加一次雪种,如遇搬家、工作调动而进行空调移机安装工作,安装地方限制、空调管路加长、拆装排空等都要消耗雪种,造成雪种不足。空调制冷剂充入量与空调的制冷量有着密切关系,应该按具体情况加雪。 四:空调器雪种加入量过多或者过少,可能引起什么情况? 空调器雪种加入量过多,可能引起: *高湿度运转时,易出现结露异常现象。甚至空调器可能出现往复压缩机在外壳上结露,旋转式压缩机在气、液分离器上结露等。 *空调压缩机负荷加重,在超负荷情况下,过一会空调压缩机会停止运行。 *耗电量增加。 空调制冷剂充入量不足,可能引起: *空调制冷剂排气温度过高,导致冷冻油变质劣化。 *空调制冷量不足。 *空调压缩机电动机绕组的温度升高,易发生绕组烧毁事故。 五:雪种不够,继续开着空调的话是否很会伤到机器? 会影响空调压缩机。空调压缩机的冷却是靠雪种来冷却,如果雪种不够压缩机冷却也差,压缩机就发热加快,从后压缩机寿命下降。 六:空调雪种加够了,但制冷效果不是很好,是那里出了问题? 空调制冷效果差的原因有以下几点: 1、系统制冷液不足 2、系统轻微堵塞 3、内风机网堵塞 4、外机散热效果差 6、温控电路有故障 7、内风机转速太慢 8、房间太大或保温性能差 9、制冷液太多 10、空调安装时排气不够 11、四通阀串气 12、电源电压不稳定 此外,在使用空调的时候合理、正确、爱护的使用,会延长雪种的使用时间,增加空调的使用寿命。
|