回龙观空调加氟、空调清洗、空调维修、空调安装(保修一年、上门快)
回龙观空调加氟010-62922247(公司网站www.010wash.cn)北京国美阳光空调维修服务中心专业空调维修,移机,拆机,装机,清洗,加氟,保养,增加连接管,配遥控器等。
空调维修,拆装常见故障: 1、室内外机均不能工作 2、内机工作外机不工作 3、风口出自然风无冷气 4、手动开正常不能遥控
5、能制冷制冷效果不好 6、无规律自动开机关机 7、出风口冷风断断续续等 8、空调运转正常不制冷 主要维修品牌有:
大金中央空调、三菱空调、日立空调、松下空调、东芝空调、海尔空调、格力空调、中央空调、春兰空调、志高空调、科龙空调、新科空调、格兰士空调、LG麦克维尔空调、约克中央空调、开利空调、双鹿空调、特灵空调、三洋。
空调“缺氟”后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象。
l、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。
2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟’导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点
3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现只有部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。
4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排度也随之降低。
5.排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。
6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。
7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。
8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。
另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”严重;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。
空调“缺氟”的原因及防范措施 1.连接室内、外机紫管的铜铜喇叭口密封性差。主要是由于安装维修不当造成的,安装维修操作应注意以下事项:
(1)保证喇叭口部位的清洁度; (2)涂抹冷冻油以避免划痕; (3)旧管路扩喇叭口之前应退火处理;
(4)扩喇叭口前应刮磨管口毛边; (5)喇叭口面积要合理。过小不密封,过大使螺母不能旋紧、喇叭口变形。
2.充氟口的阀芯漏气。其主要原因是阀芯顶针周围有杂质或锥形橡胶密封圈老化。首先压下顶针,通过向外排氟来冲出杂质;若用洗涤灵检漏后仍有气泡出现,说明杂质未被冲出或密封圈老化变形,应启机收氟后清洗或更换阀芯。新阀芯密封圈要涂抹冷冻油,以提高其密封性能。
3、若气、液管阀门及充氟口的密封铜帽未拧紧或夹有杂质,也会导致泄漏。密封铜帽过脏应用四氯化碳或煤油清洗;旋紧前可涂抹冷冻油,以避免密封锥面的划伤,保证其密封性能;密封铜帽旋入的力度要适中,过大易造成脱扣,过小又不密封。
“空调加氟”的操作 1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。
2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟)
3.充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氮使压力表指针维持在0.45—0.5Mpa范围内。
4.试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。
5.停机后用洗涤灵检查各个泄漏疑点。若有气泡产生可适当拧紧相关螺母;仍有气泡产生,应给制冷系统收氟,参照上述操作规程进行“补漏”处理。
|