回龙观空调加氟、空调维修62922247(格力、美的、海尔、三星、长虹、奥克斯、澳柯玛等各大品牌)
回龙观空调维修空调加氟24小时电话:010-62922247(公司网站该网址不再展示 ) 空调常见故障现象和故障的原因: 常见故障一、压缩机长时间运行而不能自停
(1)制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏(2)过滤器堵塞 常见故障二、压缩机不能运行
1)电源故障(2)电源电压太低(3)电线连接松脱或断路 常见故障三、
空调风机不能运行(1)主控开关接触不良(2)风扇电机线圈损坏(3)风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱
(4)风扇电容器断路或短路 常见故障四、压缩机起动与停止频繁
(1)室温控制值设置不当(2)环境温度过高(3)冷凝器太脏 常见故障五、暖型空调器制冷制热调节失灵
1)电磁换向阀线圈故障(2)电加热装置故障(3)温度控制器失灵 常见故障六、空调器噪音和振动较大
(1)固定螺钉松动或脱落(2)压缩机管路相碰 常见故障七、 漏水
(1)窗式空调器安装水平倾斜角度不够(2)排水管堵塞(3)室内机安装不水平 空调器缺氟的分析与防范“缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。 分体空调器普遍存在着不同程度的泄漏。其制冷系统各分的连接方式既有焊接,又有螺纹联接,而螺纹联接是空调器“缺氟”的根本性原因,“缺氟”是不可避免的。但如何发现问题、解决问题,使“缺氟”降低到低程度,是摆在空调维修人员面前的一项重要课题。 一、制冷系统正常运转的标志 将调到低温度,使压缩机连续工作30分钟后,空调器应出现下述特征。 1.室外机气管阀门(粗管阀门)应湿润或结露水,用手触摸有明显的凉感。 2.室外机液管阀门(细管阀门)应干燥或湿润。 3.室外排水软管应滴水流畅,而且随着室内相对湿度的增加,露点温度的升高,排水量也越大。 4.室内机进、出风口温差在8℃以上。 5、用钳形电流表测工作电流,应接近铭牌中的额定电流。 6、从气管阀门的充氟口(俗称自闭堵,类似于汽车轮胎气门测量的压力应为0.45—0.5MPa。 二、空调器“缺氟”后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象。 l、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。 2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟’导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点 3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现只有分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。 4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排度也随之降低。 5.排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。 6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。 7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。 8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降
|