深圳市天宇鸿图科技有限公司www.sztyht.com是专业从事通信产品及无线通信系统开发、生产和销售的高新技术企业。热线电话:13684964025
额定工作电压 Vn:三相四线 380V/两相/单相 220V(兼容),50Hz
2 额定电流 In:
32A,40A,63A,80A,100A,125A,160A,180A,200A,225A
250A,315A,350A,400A,500A,630A
3 短路保护
① 额定短路动作电流:10In
② 短路分断能力(极限/运行):35kA/17.5kA
③ 短路动作时间:≤0.1s
4 过电流保护:
① 额定过电流动作电流:1.15In
② 过电流动作特性:
三档选择:瞬时≤2s,短延时10s±3s,反时限(见右图)
5 漏电保护
① 额定漏电动作电流:0.2A,0.4A,0.8A 三档可选择
② 额定漏电不动作电流:(对应)0.1A,0.2A,0.4A
③ 漏电动作时间:≤0.5s
④ 漏电警报声响:≥70db(A加权)
⑤ 实时漏电电平显示:0~100%
⑥ 漏电保护 断开/不断开选择
6 过电压/电源中性线开路保护:
① 额定过电压动作电压:线电压470V/相电压270V
② 过电压/电源中性线开路动作时间:≤2s
③ 过电压保护 断开/不断开、报警/不报警选择
7 欠电压/缺相保护:
① 额定欠电压动作电压:线电压270V/相电压155V
② 欠电压/缺相动作时间:≤2s
③ 欠电压保护 断开/不断开/关闭、报警/不报警选择
8 消防联动接口:
① 远程漏电警报输出:
开关型(机械触点)常开/常闭,允许负荷容量 220V/1A,距离2000m
② 遥控断/通输入
隔离型,输入电压:5~24V,交直流兼容;输入电流:≥3mA,距离2000m