今天验房的一点感想
今天上午到回龙观办完相关手续,大约12:30左右开始验房。

总的来说感觉房子还可以。

纱窗有些问题,塑料窗体基本合格。
暖气加热速度挺快,暂时没有发现漏水现象。
墙壁基本平整,可以看出有修补的痕迹。
地面比较平,没有裂缝。
防盗门的安装也比较规矩,门与框闭合较好,锁也较好用。就是表面有划痕。
各电源插孔也合格。

问题:
存在渗漏现象:共三处,阳台一处、厨房一处、小屋一处。我认为阳台的情况最严重,可以判断,我上面的楼层的阳台和下面楼层肯定也存在这个问题。我不明白天鸿为什么将下水管装到个家的阳台内。由于接缝不严,导致雨水从管子半截的接风中渗出,溅到阳台地面,越积越多,导致下渗。 希望广大zz注意这个问题。这是个潜在的隐患。
天鸿只给厕所做了防水,至于厨房,大阳台、小阳台(装锅炉的)这些容易用水的地方全没做防水,这种施工有些不合理。而且一旦热力管线出问题,渗出的水就会殃及楼下,所以大家验房时一定注意渗水问题,装修时一定要注意做防水。

还有就是空调口居然少了一个,经察看,发现原来有,结果不知为什么又给抹平了。


物业的工作人员还比较负责任,其实他们都是一些小孩子。倒是施工单位的人都挺牛的,不过也别听他们瞎白活,自己验自己的,别着急。有问题还得问他们,别客气。该整改就得整改。

我没拿钥匙,25日再去复验。

对了我住龙锦园6区13楼5单元301,如果论坛上有住我上下楼的朋友请多注意你们的下水管附近墙面,住我楼上的朋友,请注意察看您西北小屋的热力管道可能有渗漏。

--