答复OSCOF,锅炉内监测点和室内监测点的逻辑关系问题。
一.锅炉上有两个监测温度的热敏电阻,它们自动的监测热水管及暖气管的水温,当把室内的温控器调节到雪花处(相当于短路)。这两个热敏电阻开始工作,水温至5度时强制锅炉启动。因此它只对锅炉及管路起监测作用。与室内温度无关。
假设,在阳台上加温使锅炉及阳台局部的水温都在5度以上,那么室内即使在零下,锅炉也不会启动。因此使用此项功能时需注意,有可能立管、 水管等会冻。
二.当室内温控器拨离开雪花后,它相当于一个电源的通断开关,这个感温元件(电阻)在测到低于预设温度时都是开启状态,锅炉随之启动当室温高于预设温度,则是断开状态,锅炉随之停运。