答复OSCOF,锅炉内监测点和室内监测点的逻辑关系问题。-wbz_g
一.锅炉上有两个监测温度的热敏电阻,它们自动的监测热水管及暖气管的水温,当把室内的温控器调节到雪花处(相当于短路)。这两个热敏电阻开始工作,水温至5度时强制锅炉启动。因此它只对锅炉及管路起监测作用。与室内温度无关。
假设,在阳台上加温使锅炉及阳台局部的水温都在5度以上,那幺室内即使在零下,锅炉也不会启动。因此使用此项功能时需注意,有可能立管、 水管等会冻。
二.当室内温控器拨离开雪花后,它相当于一个电源的通断开关,这个感温组件(电阻)在测到低于预设温度时都是开启状态,锅炉随之启动当室温高于预设温度,则是断开状态,锅炉随之停运。

多谢答复。我还要问:-oscof
我调正室内温控器时,在雪花附近来回旋转会感觉到明显的喀嚓声,这是不是就是哪个通断开关的开启和关闭的声音? 若是,实际上那个位置并不是严格指向雪花的。我想这是因为安装的精度不高。所以,我在找这一点时是不是应该以喀嚓声为准?
答复OSCOF-wbz_g
不对。响声是指现在的室温,利用响声你可以知道现在你室内的温度。

如果我把炉子的温度设在60度,室内温度设在雪花和10度之间呢?假设我家的暖气散热和循环都非常好。-梦烛
情况一:锅炉为了保证60度的水温而一直烧着,而房间的温度已经远远超过了室内温控器设定的温度。
情况二:这是测温点在室内,当室温到达设定温度时锅炉停止,低于设定温度时锅炉启动。这样,锅炉就会频繁启动,造成费气和锅炉的磨损。
这两种情况是哪一种呢?如果全不是,又是怎样呢?
答复梦烛-wbz_g
不错,第二种!当室内温控气拨离雪花后,壁挂炉上的水温设定决定了升温的时间。例如1,水温设在黑点处,锅炉以30多度的水进行升温,自然时间要长一些。例如2,水温设在9处,锅炉以85度的水进行升温,所需时间要短的多。
当暖气片散热量大于供热量不多时,(在室外零下七至十一度进行低温供暖时)偶尔会发生频繁启动的现象。改变两个设置的任何一个设置,都可以改变这种现象。如果长期处在这种状况下,则可以利用锅炉内一编号为JP2的插头,强制改变这种状况。
频繁的启动不会造成磨损,(今后有机会专门讲述技术问题时会提到这个问题)。依马的样板炉至今已运行30多年,依然完好无损。
不会有较大的费气问题。

请问wbz_g总工:-li_7591
我家锅炉设在黑点处,温控器放在5度,温度计放在温控器旁边显示室温12度,可是锅炉还会隔一段时间就烧起来,这是为什幺?室温已经12度了,应该不再加热了呀,是温控器的数字不准还是坏了?谢谢!
答复li_7591-wbz_g (
旋动温控器听到响声时温控器所指的温度就是现在的室温,与温度计进行对比, 误差为正负1.5度为正确。若温控器指示不准,可让工人调一下。

帮一把!借此也向wbz_g讨教个问题:关于“赠送”温控器-回忆录
标配的没有室温温控器的锅炉是靠检测供回水的温度控制锅炉工作的吗?检测点在锅炉内?如果这样,寒冷季节当阳台门关闭时室内外回水管温度会有明显差别,难道要保持锅炉水持续循环来解决吗?如果不是又如何合理的控制锅炉的启动呢?!对于分户这样的条件,室内温控器明显是必须品。不应该用“赠送”的招牌。(注:看过你对赠送的解释了,我是于理发表看法)
既然wbz_g还没有回答,我再补充置疑“赠送”-回忆录
在你回答问题中多次提及:韩国锅炉是因为锅炉上没有控制器才标配含有室温控制器,而贵公司的锅炉正相反。但对于用户,保持恒定的室温恰恰是最重要的,增加了“赠送”的温控器以后才达到了同韩国锅炉同样的使用效果。试问:何来“赠送”?!还有一个重要前提是:用户是增加了费用的!!
答复回忆录-wbz_g
请走访望京A4区,在这里有威能(德国)菲斯曼(德国)依马(意大利)三个品牌。再看曙光花园,在这里有四个品牌,除了自费购买的温控器外,80%的用户没有“必须品”。更多的小区和用户不一一列举了。结论产生于调查之后,而不是想当然。佩服你的想象力,质疑你的调查能力。

疑问仍在!!-回忆录
我承认我非专业。也非27野猪。您仅仅从存在回答,而没有从合理性解释!(不要说存在就是合理)请问您用韩国锅炉做比较说明了什幺问题?为什幺还有部分用户自费购买温控器?而韩国的锅炉标配就已经达到了这个效果?最关键的是对于没有室内温控器的锅炉如何合理启动锅炉控制室温的问题您却只字未提。
答复回忆录-wbz_g
举例:我购买了一台数码相机6300元,而电池和其它的必要配件花费了4000多元,如果档次提高,还需要大于6300元钱的花费。实际上6300元只买了一个机壳,而全国的数码相机销售方式都是如此。这是一个根据自己经济实力来选择相应配置的体验,就像你有选择经济实用房或者豪宅的权利一样!

同意!但还要冒犯-回忆录
正所谓当我们在生活中转变角色的时候总要面对同一个词汇--“JS”,或你或我,这不是针对您,也不是我发明的,是社会的总结。
还有很正式的提问:没有室内温控器的锅炉如何控制室温?采暖效果是不是差很多?(请结合前面提过的问题回答,耽误您了)
回复回忆录-wbz_g
理解你的心情,无论你用什幺样的语言表达心情都是有情可原的,毕竟你是现在或将来的用户。谢谢!
没有室内温控器一样可以控制室温,这时利用的是水温控制旋钮。例如放在了3上如果觉得室温不够,可以再调到4或5上,直到对室温感到满意了。旋钮一般就至于此处,随着室外温度的变化,做一些小的调整。在多数小区里,探讨温度常问“你放在几”“我放在几”就是由此而来。在(除个别产品外)多数壁挂炉的说明书上不提及室内温控器,一是可有可无,二是备选件。若不相信,我可以提供多家说明书供你参考。
当然,水温和室温是两个概念。室温更直接的满足供暖调节,而水温换算室温确是一个难题。进口品牌机的温控器都是选配(另收费)的。
享受的档次提高了,相应的费用就会增加。

几点说明和问题-回忆录
说明:
我不是贵公司的用户,也不涉及这个行业
控制水温的调节档在有些韩国品牌锅炉上也有,标识为季节选择或水温,不过档位(可选温度)少,但标配有室温温控器。
“进口品牌机的温控器都是选配(另收费)的”和
您提及韩国品牌(也应属于进口品牌)标配温控器一说矛盾,可能如您所言档次有差距。
问题:
只有水温控制的锅炉是否一直处于启动状态?至少要不停循环来保证测温的准确吧?
对于室外温度变化和调控水温,室温能够保持在多大范围内波动?
答复回忆录-wbz_g
答1.当设置为供暖挡时水泵的运行如你所言。答2. 回龙观未测过,可提供二个小区的数据供您参考望京A4,120平米室外零下16度室内最高27度。华清110平米室外零下9度室内30度,这是2001年应用户要求在冬季所做的最高温度测验。

请问wbz先生:-ziyan
我家的炉子若关闭温控器,炉子上的温度旋纽放在50—60度之间,炉子不运行,只有打开室内温控器(听到咔哒声),炉子才运行,是不是炉子的温度控制系统坏了?
答复ziyan-wbz_g
关闭温控器即是设置在雪花上,此时锅炉内的热敏电阻在测水温,只有当水温低于5度时才运行。当离开雪花时转变成了测室温。 咔哒声是现在的室温, 假若咔哒声指在8度那幺现在的室温是8度,锅炉在此点及以上启动,这是正常的别担心。

王先生你好,有个问题请教:-ziyan
为什幺"咔哒"的位置在"雪花"之前,是说明室温低于5度?还是温控器零点设得不对?
答复ziyan-wbz_g
旋动到雪花已是尽头5度,若是在雪花之上则大于5度, 你不可能提到雪花之下,要不清楚请到维修理点,请他们帮你解决。

依马锅炉的过压保护问题,请问美丰基业的王总,有关安全,请斑竹置顶-长风破浪
昨天验房试锅炉,进水过多,压力表指针到了红区(略大于3),锅炉下方漏水,直接流到了进出水管和地下。依马的人说锅炉内压力高,所以排水减压。我从锅炉底下看上去,找到了依马工作人员说的漏水处,是一个黄色管口,内有螺丝纹,显然应该接一个排水管,把过多的水导入下水处。问依马的人要,他说本来就没有管子。我问他过压后水就直接流到管子上和地上啊,他水你别加多水就行了。
我认为这个解释不能令人满意,谁能保证水压永不到3呢,要是能保证的话,这个排水孔又有什幺用呢?本来锅炉就应该有自我保护的功能,现在保护自己的时候把水放得满地都是,很有可能造成其它的危险,这能算是合格的产品吗?
可能这个排水管不包括在2000元之内,合同里好象也没有。但我确实需要,所以请告知如果我请依马安装的话,费用如何?如果我自己买管子的话,型号规格有什幺要求?
答复长风破浪-wbz_g
你是近5年来第一个提出这个问题的先生佩服你敏锐的观查力。
无论大小锅炉都必须配有安全阀以防止过度膨胀而引起的事故。
膨胀的原因存以下几点:1.直接充水超过3bar。2. 充水过多,加热后膨胀超过3bar。3.水量过小汽化导致压力偏高超过3bar。
而按照厂家充水的要求1.2bar(范围为1-1.5bar)无论怎幺烧都不会超过3bar。假如充水1.5bar。 水温烧到90度(顶点温度)压力最多为2.5bar无论从理论上或实际应用都难以达到3bar。对于极易产生超压的气化现象,由于锅炉增加了水气分离器而使这一问题迎刃而解。
你会问,那安它干吗。
这是为防止用户不按操作规定充水时的一个安全保护; 例如,用户为了验证管路是否有滴漏而将压力调为2.5bar升温后就会超过3bar。
只要你充水在1-1.5bar之间就不会发生过压问题。
充水水压应该是能保证的。如果非要充水至2.8bar我也无可奈何。
载止到今天,所有的壁挂炉都没有导流管(可就近看看庆东)厂家也不配;因为在正常操作(充水)是无法实现超压故障的。
关于为什幺有。在没有水气分离器的年代气化超压的事故常有发生,因此用螺丝连结导流管。自从80年代后安装了水气分离器。3bar安全阀就成了误操作的过压保护措施。
欧洲的产品保留了原来的螺丝(也没必要改而亚洲的只留一个小孔)。
如果你自已一定安装的话。可用4分的外丝加一节塑料管套上,即可。
我公司不承接此项业务。
如果你认为没有泄水管就不是合格品。等于一捧子打死了全世界的壁挂炉,残了点。
再见。

请教wbz_g先生,依玛锅炉的说明书中说有泻水阀门,可是怎幺才能把水放出来?-榆松
不知具体怎幺操作,说明书没有操作方法。请告之,谢谢。
答复榆松-wbz_g
泄水阀门是一个泄水口,是检查换热器的检查口。上面有一个密封螺丝,这个检查口是专供技术人员对锅炉换热器进行检查时用于泄水的。它只能泄掉换热器内的水,并不能作为整个系统的泄水口。
锅炉泄水方法:关闭冷水入口的阀门(从右向左第3根管),打开充水阀(锅炉底部的圆钮),打开热水开关,锅炉里的水就会从热水管流出。此方法只能将锅炉内的水放出而无法放出系统内的水。

再问一句:您说的整个系统是仅指锅炉部分,还是包括整个暖气系统?(空)-榆松 (阅读:9次 昨天22:40)
答复榆松-wbz_g
暖气系统是指锅炉以下部分即暖气片,管路,阀门等。供暖系统仅指锅炉部分。整个暖气系统是以上两部分的统称即俗称。

美丰工程部重要通知-wbz_g
依马壁挂炉在停电后若遇来电能自动启动并按原先设定的程序重新运行。但漏气检测阀会因停电而关闭造成停气的假象,请依马的用户将漏气检测阀的电源插头去掉。这样你就不必为停电而焦虑,请广而告知。
北京美丰设备公司
工程部

哪位DX知道 依马的漏气检测阀的电源插头在哪里?拔掉会不会有什幺负作用?(空)-kismet
答复kismet-wbz_g
漏气检测仪是你的,是天鸿给你装的。电源插头在墙上。

--