从15日到现在,我的一共走了20个字。
我的是E户型,用的是庆东。
我使用的是防冻功能,就是调到停止档,锅炉在6度时会自动启动,到21度自动停止。这是最省气的方法。

至于室内的自来水管,只要室内温度不低于0度就没理由冻。事实上,二期的保温很好,最冷时室内有4度,在晴天甚至有8,9度,庆东厂家要求的10度有点太奢侈了。
这个防冻模式每天的用气在1个字以内,我家多烧的都是维修和看房时浪费的。

这种模式有几点要注意
1、小阳台门不能关,因为阳台没有保温,气温很低。
2、保证供电、供气不能中断
3、经常去检查室内温度和暖气的状态,我检查了6次,每次都发现问题要求施工维修。
4、做点管道保温工作,(我用纸箱盖了一下小阳台的沟),要有冻坏管道的思想准备。我的想法是,宁可将来修理管道,也不能浪费宝贵的不可再生资源。

半个月的运行结果还比较让我满意,6次维修都不是我的办法有问题,而是施工质量有问题。

还是就是庆东锅炉很好,就象楼上说的,其实维修的都不是炉子。

如果朋友效仿,一切责任自负。