《邻居评楼》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
雨婷
雨婷目前处于离线状态
等    级:长老
经 验 值:1100
魅 力 值:468
龙    币:1092
积    分:1001.6
注册日期:2000-10-13
 
  查看雨婷个人资料   给雨婷发悄悄话   将雨婷加入好友   搜索雨婷所有发表过的文章   给雨婷发送电子邮件      

锅炉运行日志。钱和温度不可兼得!!!!!!
1. 房屋情况概述:
云趣园二居室建筑面积:95平方米,一间南房一间北房,楼层为四层楼上楼下左右邻居均以入住。使用史密斯取暖锅炉,暖气片串联共6组其中有5组装有温控阀,除厨房、卫生间其它暖气片装修时全包起来了,锅炉温控器在客厅,热水循环的顺序为:锅炉(出)——厨房——北卧室——客厅(北)——客厅(南)——南卧室——卫生间——锅炉(回)。
2.使用方法:
温控阀的调节如下:锅炉(出)——厨房(*)——北卧室(3)——客厅(北)(5)——客厅(南)(5)——南卧室(3)——卫生间(无)——锅炉(回)。
温控器的调节如下:首先将温控器刻度部分的15到20之间均分成三份,并作好标记。外出时将旋钮调至(对齐)距15最近的那个标志,回家后将旋钮调至(对齐)距20最近的那个标志或这个标记与20之间的任意位置原则是使水泵工作。
要点:
反复用这种调节方法找出一个你想要的温度所对应温控器的一个临界点,只有这样才能又温暖又省气。
3. 结果:
这样的调节结果可以基本使房间维持16摄氏度左右的温度。但还是比较冷,只是用气少。我讨厌这样的取暖方式家中要是有老人绝对受不了。
4. 使用记录:
日期 AM PM 表中显示
2001年11月26日 8:40 2595.8
10:00 2594.6

2001年11月27日 7:05 2594.3
7:15 2593.6
10:00 2592.9

2001年11月28日 7:05 2592.7
11:45 2590.9

2001年11月29日 7:05 2590.5
8:00 2589.2

2001年11月30日 7:05 2589
7:45 2588.4

2001年12月1日 0:35 2587.8
10:15 2587.5
5:35 2587.2

2001年12月2日 9:00 2584.5
3:00 2584.3
8:20 2582.1

2001年12月3日 7:50 2581.8
7:35 2580.8
10:30 2580.4

2001年12月4日 7:30 2580.1
8:45 2578.8

2001年12月5日 7:30 2578.2


2001年12月8日 10:00 2575.1
以上期间出差家中无人
2001年12月9日 11:00 2572
7:00 2571.1

2001年12月10日 7:30 2570.7
8:15 2568.3

2001年12月15日 8:00 2543.6
以上期间出差家中有人
20天共用气: 52.2
20天平均用气: 2.61
150天取暖天共用气: 391.5
考虑天气变化增加15%的误差后用气总量: 450.225
取暖人民币费用总计: 765.3825
2001-12-15 11:45:58   此文章已经被查看854次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: