第二部分
第二部分 实验验证
测试方法
1、室内热环境测试
对试验房间进行空间温度的连续测试;
对室内气温进行连续测试;
对邻室房间进行空间温度的连续测试。
2、能耗测试
每户试点入口串接有电表,读取电量消耗值。
3、测试仪表
型号精度生产厂家量程电度表DD8622级、青岛电度表厂手持温度计HM34±0.3℃、芬兰VASALA 公司-20~+60℃、清华同方自动温度记录仪RHLOG
4、双裕花园二期测试与计算分析

概况
双裕花园位于北京市顺义区后沙峪,系北京天洋志普房地产开发有限公司开发承建的商品房,总建筑面积5.1万m2,为中国第一个电气化小区,全部采用狄诺瓦电热地板辐射采暖系统。
测试房间选在双裕花园二期21号楼2单元301房间,为复式结构布局,周围房间室内采暖方式均为狄诺瓦电热地板辐射采暖系统,在实验期间没有进行采暖,邻室温度无控制。

测试结果(略)
2.1测试时间;
能耗测试;温度测试;
3.1温度测试数据(图略)。

采暖能耗的计算与分析
4.1根据实测电耗,推算采暖季能耗
4.1.1实际电耗数据
测试期间平均室外气温:5.23℃,测试期间平均室内温度:17.54℃,实际耗电量:11560kWh,建筑面积224m2单位建筑面积采暖季电耗39.22 kWh/ m2,单位建筑面积采暖季运行费20.33元/ m2。

测试结果分析
5.1试点实验过程中,由于邻室没有采暖,存在邻室温差,造成内墙(主要是楼板)传热,致使试点采暖耗电量增加很多,占总能耗的比例较大,是当前实施计量供热、按需供热推广中面临的一个主要问题;
5.2在不考虑内墙传热的情况下,外墙面积的差异可以造成能耗很大的不同,或者说,为了达到相同的室温,不同外墙面积的房间之间热负荷不同。这一点也是在采用热量计量的方式收费时,应当予以考虑修正的主要问题;
5.3通过对双裕花园冬季采暖的实验研究,证明了采用狄诺瓦电热地板辐射采暖系统进行供暖技术可行,使用安全、控制方便,能够自动控制室温,能够保证室内达到热舒适标准;由电费构成的采暖运行费用受建筑类型、房间位置以及邻室采暖情况的影响较大,在同样的、没有邻室传热的条件下比较,其采暖费用应与集中供热大致相当,处于用户可接受的水平上。