f01区的zz们进来。关于地板地温辐射采暖,专家的回答。
关于地板地温辐射采暖系统中反射层的问题,我今天咨询了有关方面的专家。共有两家单位:
1。武汉鸿图聚丁烯管材应用有限公司北京分公司:电话:63319693。(该网址不再展示)
专家的回答:在地板采暖系统中,反射层(或称铝箔)的最大作用不是反射热量或者辐射热量,二是方便管材的固定和排列。在铝箔背面,有一些固定卡刺,这些卡刺可以很方便地固定管材。那么铝箔有没有反射的作用呢?专家的回答是,在空气中,铝箔有反射热量、光的作用,但是在固体中,如混凝土中,这种作用就不存在了。所以,对业主(用户)的使用,包括采暖费用是没有影响的。
2。北京瑞迪新型建筑材料有限公司 电话:88596162。参与编写北京市《低温热水地板辐射采暖应用技术规程》(以下简称低标)。
一位非常热情的专家接待了我。下面是他的回答和建议。
在《低标》中,提到的三种施工工艺,即真空镀铝聚脂薄膜面层、玻璃布基铝箔面层、低碳钢丝网,在《低标》制定时就存在很大的分歧和争议,所以,在《低标》中,没有严格规范每一种方法使用的材料的规格。而在实际当中,两种做法较多:一是铝箔+(背面)无纺布,二是铺设钢筋网(也叫钢丝网)。这两种方法都可以,但是这两种方法的主要作用也不在反射热量,还是起到固定管材的作用。目前在欧洲,主要采用前一种方法(有铝箔的)。两种施工工艺,在造价上,前一种要比后一种多出1.2元/平米。我想,这是不是就是中建三局没有铺设铝箔的主要原因呢!
那么,对于业主的使用,乃至供暖费用起主要影响的是哪部分呢?
专家说:主要是保温层,也就是白色的泡沫板,这部分是最重要的,也是对业主影响最大的。专家出具的数据是:未扑保温层与铺设保温层的,在向上传导热量上相差10%-20%之多。由此可见,我们要关心的是f01的地暖有没有铺设保温层。
两个问题:
1。管材问题。既然,我们没有铺设铝箔,那么到底是什么管材呢?
2。钢筋网问题。到底有没有钢筋网呢?是不是专家所说的5X5cm间距呢?
|
|
|
|