关于燃气壁挂炉的一些介绍(转载)
http://www.china5e.com/dissertation/cogen/20040508161905.html
7.3 小型天然气采暖方式
除燃气-蒸汽联合循环和大型区域燃气锅炉集中供热方式之外,其它的天然气采暖方式有壁挂式采暖炉和直燃机等。
7.3.1 壁挂式采暖炉
这种供暖系统是由壁挂供暖炉、室内供暖管道和散热设备组成。壁挂供暖炉一般装在厨房的墙上,燃料采用天然气。散热设备可以是普通散热器,也可以是地面辐射散热板。通常以一户一个供暖系统为主。
壁挂燃气供暖炉,目前以进口设备为主。单台容量有14kW、23kw和30kW几种规格。主要由机壳、热交换器、水气联动阀、水泵、三向阀、总安全阀、水量调节阀、压力表、温度计、排风机、排烟道和总控制盘等组成。具有结构紧凑、体积小巧。操作简便的优点。
该燃气供暖炉,可同时满足用户采暖和生活热水供应的需求。当需要采暖时,先在系统中充满水,接通电源,这时排风机和水泵自动开启,三向阀自动转向供暖位置,总控制盘自动给出点火信号,电脑控制的脉仲打火器开始打火,总安全阀和燃气调节阀自动开启,燃气进入燃烧室燃烧,加热系统水。
在用户室内装有温控器,根据用户的需求,调整温控器至设定值。在供暖过程中,壁挂供暖炉的供热量、供水温度和燃气供气量都是根据温控器的实际测量值进行自动控制,以期达到设定室温。
该供暖炉具有生活热水优先的功能。当需要生活热水供应时(如洗澡、洗衣、洗碗等),用户打开生活热水阀,此时三向阀自动转向,关闭供暖系统,打开生活热水供应系统。当生活热水停用时,三向阀又自动接通供暖系统。
设备具有良好的安全措施。由于排风机的运行,助燃空气和烟气能通过烟道从室外自由吸入和排出,燃气在燃烧室得以充分燃烧。如果排风机出现故障,总安全阀自动及时关闭,切断气源,停止燃烧。同时,还具有过热保护功能。如某个零件失灵,管路堵塞,热水循环不畅,致使供水温度超过90°C或因燃烧不完全,废气过浓时,总安全阀也会及时自动关闭,停止燃烧确保安全。
采用独立燃气壁挂供暖炉供暖,有以下一些优点:
(1)与各种燃煤供暖方式比较,减少了大气污染,噪声小。
(2)设备精制,自动调节控制程度高,无谓热损失小,系统的热能利用率可达85%以上。
(3)没有集中的热源、外网建设,与集中供热相比,投资少、容易集资,建设周期快。
但燃气壁挂供暖炉供暖,也存在一些重要问题,值得注意:
(1)由于燃烧室过小,容易出现燃烧不完全,再加无降氮措施,低空排放,氮氧化物、一氧化碳浓度常会超标,特别对于高层建筑,在风力不大的情况下,在建筑的中上部形成氮氧化物的烟气“墙”,据北京市环境保护科学研究院对北京曙光小区高层住宅的测试,最高排放浓度超标二倍。
(2)存在安全、防火问题。在多层和高层住宅中,燃气壁挂供暖炉一般安装于空间不大的厨房或阳台,由于多种原因,爆炸事故时有发生。据1999年3月24日《哈尔滨日报)报道,在道里区北六道街15和17号楼共200多户燃气壁挂供暖炉中,于1998年10月至1999年1月10日止,先后发生了7次爆炸事故。其它地区,也曾发生过类似事故。
这种供暖方式官在分散的别墅住宅采用。在多层和高层住宅中使用,烟气宜集中排放,并注意防火。
……………..
(3)壁挂式燃气炉采暖方式目前在北京己有约100万m2住宅建筑采用这种方式。但应进一步在住宅小区的环保和安全用气等两方面做更多的工作和推出改进的措施。目前,只宣在三环之外,城市热网不能达到的别墅住宅。多层住宅小区中采用。
|
|
|
|