发个老帖子,为烧锅炉的株株们
入冬了,介绍一下家用采暖锅炉的控制.如何即节能又舒适的过冬.

目前HLG小区采用的燃气采暖锅炉主要有庆东,林内,小松鼠,依玛,贝雷塔,AO史密斯等品牌.采暖时大家碰到的问题大同小异.根据我的经验主要的问题如下.

1.室内温度控制器的精度低,现象是室内温度不稳定忽冷忽热,还耗费大量燃气.
举例:依玛锅炉,地采暖,室内温度控制器调到20度.锅炉燃烧后室内开始升温,但是因为控制器的精度是2-3度所以室温烧到20+3=23度的时候,锅炉还是不能停烧.那么20-23度所耗费的燃气就白白燃烧了.在冬天20-23度所耗费的燃气绝对不是个小数字.反过来,当室内温度低到20-3=17度的时候,人已经感觉到很冷了,但是锅炉还不启动.在后的结果造成室内的温度忽冷忽热可是燃气在大量的浪费.

2.室内温度控制器没有时间编程功能,现象是该烧的时候不烧,不该烧的时候反而在烧.
举例:依玛锅炉,地采暖.主人周一到周五上班,周末休息.每天早上起来的时候房间很冷,主人只能冒冷起来调整控制器的温度到20度,锅炉开始工作室温升高大约需要40分钟.主人洗漱早饭完毕时房间刚刚热起来,主人出门上班出门前将控制器调到15度,锅炉停烧.此时房间温度比较舒适但是主人已经出门上班了.晚上主人下班回家后,房间已经凉了,调整控制器的温度到20度,锅炉开始工作室温升高大约需要40分钟.主人忍着寒冷晚饭,休息娱乐到23点左右将控制器调到15度,上床休息.第二天同样.

打个比方,就象烧一大锅热水,从冷水烧到开水会非常的费气,但是如果要维持一个温度就会比较省气了.

用精度比较高的的室内温度控制器就能解决以上的问题.

--