锅炉问题,请猫头及各位高手给诊断一下:
11/3下雪那天开收烧的锅炉,补水后一次点火成功,使用正常。
昨天早上离家的时候把温控器水温控制钮调制低位区,接近停止位。晚上回家温控器出现02错误;关闭电源重启,很快又报02。再次关闭电源,重启后将水温控制钮调制中位区,锅炉正常,不再报02。
今天把回水的过滤网清理了一下,再烧还是上面的现象。
啥问题?
--
2012-11-08 23:04:09
此文章已经被查看488次
相关文章:
[回复]
[顶端]
锅炉问题,请猫头及各位高手给诊断一下:
-
波分
(450字节 阅读:488次 跟贴:8 2012/11/08 23:04)
换电池~(空)
-
阿弥陀佛保佑皮皮
(阅读:115次 2012/11/08 23:21)
哪的电池?(空)
-
波分
(阅读:138次 2012/11/08 23:24)
我猜的~(空)
-
阿弥陀佛保佑皮皮
(阅读:104次 2012/11/08 23:51)
E2?如果水循环的回路是通的,就是水泵卡了
-
一半
(129字节 阅读:177次 2012/11/09 02:16)
专业。(空)
-
熊宝宝
(阅读:95次 2012/11/09 09:31)
是02告警,不知道为什么和水温设定高低有关系,难道水温高的时候泵的输出功率大些??/(空)
-
波分
(阅读:158次 2012/11/09 13:03)
02是庆东的常见故障,和小松鼠的E2不同!
-
花椒粒
(45字节 阅读:197次 2012/11/09 15:04)
是说我吗(空)
-
波分
(阅读:146次 2012/11/09 19:13)
您必须登录论坛才可以发表文章: