真想知道啊?
1。你说的控制器,是只能对小炉子吗?我们电采暖可以用吗?
----可以!其实我的系统从温度采集和控制的角度,不分水电都可以用的!区别是执行器!水暖控制的是分集水器的各路阀门开度!电暖则不同,简单的是控制各回路的的电源开关即可,复杂的可以考虑调压控制,不过相对于水暖的阀门,可控硅的成本应该便宜的多!但是原装的控制器就不好说了,我前几天问过DEVI的人,说民宅的安装标准是160-170/平米,估计是简易控制器,公建则是270-280/平米,这里头估计有7-80是控制器的钱可能!
2。全套下来成本多少?你自己装和买人家的各是多少钱?
----我这套是全无线的,面价大概13K多,折扣就不好跟这里讲了!
我以前让人家算过,如果采用有线的控制方法,大概6K左右能下来!
如果不换分集水器(再原有的分水器上安装阀门),大概3K能下来!
如果不是每个房间独立控制,把相同功能房间的管路合并,大概1K能下来!(观里有个叫‘收音机’的就是这么改的,不知道效果如何)
如果。。。。
另外,顶级的控制应该含有一套混水阀和循环泵(锅炉自带的泵走小循环,外加的走大循环),但成本高,且运行费用高(水泵GRUNFOS的要1K,WILO的估计也要这个价,最近还说涨钱了。混水阀大概3-400左右!另外每天要增加2个字的电费),好处是锅炉保证水温不低于70度,效率高且延长锅炉使用寿命!
总之,方法很多,排列组合很多,包括温度设定是液晶的还是机械的,价格都会有出入!
上面说的都是硬件成本,至于安装,如果是无线的自己干也没什么问题!有线的牵扯到开槽布线费用可以自己估算!专业队伍就不好说了,肯定有一定费用,我记得在500-1K左右(不含跑线)!
3。赞赏你绝对和相对节约的说法
---亏你也读了这么多年的书,说话这么没水准!
|
|
|
|