很多燃气炉定压是靠开式定压水箱
这样的话,如果暖气高点高度超过定压水箱的液面高度,高出部分肯定都是空气,会影响热水的循环。
如果定压用闭式定压罐就没这个问题,不过因为闭式定压罐结构比较复杂,所以我估计设计不提特殊要求的话,燃气炉厂家多半会用开式水箱。
如果问题和我猜想的一样,最简单解决办法:1、把暖气改低使其低于燃气炉高度;2、提高燃气炉高度使其高于暖气最高点。
办法1最简单可靠

--