泵的扬程我想是够的
检查一下有问题暖气处的所有阀门,问题如果不在高度上就只能是支路的管道或阀门了。
闭式系统泵的扬程主要克服管路、阀门、设备的阻力,和暖气高度关系不大。你按管路+阀门阻力15mmH2O/m管长估算,再加上锅炉资料上的锅炉阻力,如果总阻力小于你问的3mH2O扬程就说明泵的扬程没问题

--