AHU的变频风机控制送风风压,AHU水管上的电动阀控制回风管内温度,VAV(动力型)由室温控制风量及送风温度。因为AHU、VAV的风量和送风温度可能同时改变,靠自控能达到比较好的效果吗?
注:AHU处理的送风温度比正常的低,动力型VAV除接AHU送风外,还从本房间接一定量回风,两处风管上都设电动风阀以配出合适的VAV送风温度。

--