系统图我有,不说明问题啊
AHU把送风温度处理得比正常的低,可以选用比较小的风机,送风管尺寸也小,但这种低温风直接送进室内人感觉不舒服,也容易结露,所以VAV再回一部分风混到合适温度送进室内。
控制系统有三部分:1、水管上的电动阀控制制冷量2、AHU的变频风机控制送风干管的压力3、VAV控制室内温度。
麻烦的是三部分互相关联,而且VAV进口处的俩电动风阀还要调节AHU送风、本房间回风的比例以送出温度合适的风,理论上可以实现,不知道自控是不是可行?
|
|
--