庆东锅炉02报警自修过程
我是龙腾苑的业主,家里的庆东锅炉也使用了很长时间,工作一直还算稳定,只是风机压差开关容易出些小故障,多半是因为风量较小(这个调节下灵敏度即可使用)。近日突然出现02报警(低水位),确定风机压差正常后,按常规先补水、排气,但问题仍未解决。仔细观察发现启动步骤应如下:
1、风机启动——压差正常
2、水泵启动——水压正常
3、点火步骤
我家出现的问题是水泵不启动,能清楚听到水泵继电器吸合的声音,但水泵不转。于是试着将水泵的主动轴加外力转动——这个时间要把握好,听到继电器吸合的同时,顺时针转动水泵传动轴(水泵尾部有一个类似一字螺丝的东西,用一字螺丝刀快速转一下)。这时候水泵开始自行转动,锅炉正常运行,故判断是水泵的启动电容损坏。该电容为韩国DAE DONG公司的产品,450VAC 3μF,随即到知春大厦买了个国产的(6元,懒得侃价了),替换后该故障解除。
事后想到很多业主反映庆东的维保很差,特将维修步骤写明,以共邻居们自行处理该故障。