配电箱,额定频率50HZ,额定电压380V,额定电流50A,额定短时耐受电流45KA,请问
-
腰果儿
(88字节 阅读:4587次 跟贴:9 2011/07/29 12:45)
45ka 指的是防雷吧,一般毫秒级(空)
-
ibmx200
(阅读:798次 2011/07/29 14:23)
功率?(空)
-
腰果儿
(阅读:753次 2011/07/30 23:58)
荷载功率要看你负载的功率因数!那个不是“短时耐受电流”应该指的是断路器的分断能力
-
nEiGHbOuR
(4159字节 阅读:1951次 2011/07/31 16:47)
看不懂(空)
-
腰果儿
(阅读:725次 2011/08/01 12:44)
这个不太懂(空)
-
点子
(阅读:733次 2011/08/02 09:09)
45ka是雷击浪涌电流,微妙级的,雷击可能草成保护器不可逆的损伤,但是保护了用电设备(空)
-
坚硬的稀粥
(阅读:1024次 2011/08/02 23:41)
那个参数说明叫做放电电流。
(空)
-
nEiGHbOuR
(阅读:937次 2011/08/03 09:02)
专家啊
-
坚硬的稀粥
(103字节 阅读:771次 2011/08/03 23:22)
配电系统往深了说还是很复杂的,我也是皮毛。好在公司资源比较多查查产品样本现学现卖!(空)
-
nEiGHbOuR
(阅读:858次 2011/08/04 10:31)