庆东锅炉故障:不出生活热水(采暖水没事), 已经排除, 感谢"新北京新猫头"
庆东壁挂(201型号的)锅炉.
故障现象是: 3天前一次补水(通过)之后, 生活用热水不出来, 但采暖水正常. 当时怀疑原因只有两个:
(1) 上水或下水管路的某个地方冻住了;
(2) 上水管路的某个阀门坏了.
进一步实验, 发现再次补水也补不进去了. 因此判断故障原因缩小到是上水管路出了问题, 冻住了或者阀门坏了.

查找资料的结果, 发现网上关于庆东锅炉不出生活热水的原因大致有三种
(1) 冻住
(2) 膨胀水箱压力不够: 打气解决, 不再赘述.
(3) 混水阀门等等阀门坏了. 可能坏的阀门还挺多, 这个是最复杂的情况.

经过咨询猫头, 他非常肯定地认为是冻住了. 后来证明, 他的判断是对的.

我觉得对其他人有参考价值的主要是以下:
(1) 其实我北凉台的温度并不算低, 平时看温度计大致0度左右. 大家不要以为这种温度下就不会冻住;
(2) 其实我的锅炉目前是4小时启动一次, 照样冻住;
(3) 淘宝上有专门卖管道加热带的(硅胶), 我已经订了.
(4) 如果不幸冻住了, 确实不是很好化冻. 我开始是用电热毯包着加热, 2个小时后, 电热毯已经相当热了, 还是没有化开, 当然但是是夜里, 气温比较低; 今天我是利用白天温度比较高的时候, 用电暖气加热的, 大概20分钟后就通了;
(5) 我发现我的情况大致可以用以下方法认定是冻住了: 白天气温比较高的时候, 打开生活热水试试, 如果有一点水流出, 基本可以说明是冻住了而不是龙头坏了(因为白天气温升高之后, 总有一点点水会解冻).

感谢新北京新猫头不厌其烦地指导我维修, 仅以在此公布维修过程表示对他的敬意.
2013-01-06 18:01:23   此文章已经被查看2253次   