《七期家园》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
装饰诚信联盟--sw圣威装饰
装饰诚信联盟--sw圣威装饰目前处于离线状态
  查看装饰诚信联盟--sw圣威装饰个人资料   给装饰诚信联盟--sw圣威装饰发悄悄话   将装饰诚信联盟--sw圣威装饰加入好友   搜索装饰诚信联盟--sw圣威装饰所有发表过的文章   给装饰诚信联盟--sw圣威装饰发送电子邮件      

北京城建圣威装饰公司建议《验房记录表》
项目名称: 开 发 商: 物业公司:
房屋楼号: 验房日期: 验房人员:
1、 房屋权属文件:《国有土地使用权证》上是否有抵押记载? 是□否□
2、 房屋质量文件:《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》? 是□否□
3. 各种相关验收表格:是否有《住户验房交接表》、《楼宇验收记录表》、《商品房面积测绘技术报告书》、房屋管线图(水、强电、弱电、结构)等文件? 是□否□

4、 窗边与混凝土接口是否有缝隙?(窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙) 是□否□
5. 各个窗户在开启、关闭的时候是否灵活? 是□否□
6. 窗与窗框各边之间是否平行? 是□否□
7. 窗户玻璃是否完好? 是□否□
8. 窗台下面有无水渍?(如有则可能是窗户漏水) 是□否□

9. 屋顶上是否有裂缝?(与横梁平行基本无妨,如果裂缝与墙角呈45°斜角,说明有结构问题) 是□否□
10. 承重墙是否有裂缝?(若裂缝贯穿整个墙面,表示该房存在隐患) 是□否□
11. 房间与阳台的连接处是否有裂缝?(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆,要立即通知相关单位) 是□否□
12. 墙身顶棚是否有隆起?用木槌敲一下是否有空声? 是□否□
13. 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙? 是□否□
14. 墙面是否有水滴、结雾的现象?(冬天房间里的墙面如有水滴,说明墙面的保温层可能有问题) 是□否□
15. 山墙、厨房,卫生间顶面、外墙是否有水迹? 是□否□
16. 内墙墙面上有否石灰爆点(麻点)? 是□否□
17. 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方? 是□否□
18. 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处? 是□否□
天花
19. 是否有麻点?(如果顶部有麻点,对室内装潢将带来很大的不利影响)是□否□
20. 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕? 是□否□
21. 卫生间顶棚是否有漆脱落或长霉菌? 是□否□
22. 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪,隆起或凹陷的地方?是□否□
地面
23. 检查地面有无空壳开裂情况?(用小木锤敲,咚咚声就说明是空心的,要返工,要梆梆声才好) 是□否□
卫生间
24. 坐厕下水是否顺畅? 是□否□
25. 水口内是否留有较多的建筑垃圾? 是□否□
26. 水池龙头是否妥当,下水是否顺畅? 是□否□
厨房
27. 电、水、煤气表具是否齐全? 是□否□
28. 电、水、煤气表的度数是否有零开始? 是□否□
29. 水口内是否留有较多的建筑垃圾? 是□否□水
30. 上下管是否有渗漏?(打开水龙头,查看各个管道) 是□否□
31. 是否有足够的水压?(打开水龙头,尽可能让水流大一点,然后查水表) 是□否□
32. 自来水水质是否符合标准?(注意区分市政水和小区自供水) 是□否□
33. 供水管的材质?(目前大部分供水管采用铜管,可安全使用50年,并可净化管内水质) 是□否□

35. 电闸机电表在户外的,拉闸后户内是否完全断电?(主要是查看电闸能否控制各个电源) 是□否□
36. 户内有分闸的、拉闸后,分支线路是否完全断电? 是□否□
37. 各个开关、插座是否牢固?(别忘打开电话、电视的线路接口,用里拉一拉,看是否虚设) 是□否□
38. 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题? 是□否□
39. 所有灯是否能亮?所有插座是否有电?(使用试电笔或小型即插型电器) 是□否□

40. 暖气支管是否有坡度?(供水支管连接进水的那端应高于连接散热器的那端) 是□否□
41. 供暖管道是否有套管?(起作用是防止供暖管道热胀冷缩后拱裂强面和楼板) 是□否□
管线
42. 燃气管线是否穿过居室?(如穿过居室易有安全隐患,且不符合设计规范) 是□否□
43. 居室、客厅有否各种管线外露? 是□否□ 隔音
44. 和对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏,品牌、数量是否符合? 是□否□
验房过程:
1、去物业部门查看资料部分,分别有以下几份资料需要查验:
1)房屋的《住宅质量保证书》–可带走
2)《住宅使用说明书》–可带走
3)《竣工验收备案表》
4)面积实测表
5)管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)–可带走
如果房产商准备充分的话,一般10分钟即可查看完资料。
2、核实面积、合同及价钱多退少补问题。
实际验房细节
门窗:详细检查房屋质量,包括门窗、阳台等部位有无开裂现象;(阳台裂缝危险大)
1、由于新房子空关时间较长,在门窗轨道里会有一些灰尘和建筑垃圾,所以切不可很冲动,用蛮力推拉门窗,一感觉有阻塞感的时候,仔细查看一下,用扫帚清楚后就可以看了
2、房屋内各处开关窗户是否太紧?开启关闭是否顺畅?
3、窗边与混凝土接口有无缝隙?窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙。
墙体:平整度、是否渗水、是否有裂缝
1、特别是查看一些墙体是否有水迹,特别是一些山墙、厨房卫生顶面、外墙等地方,如有的话,务必尽快查明原因。
2、屋顶上是否有裂缝?一般来说,与房间横梁平行的裂缝,属眼下的质量通病,虽有质量问题,但基本不妨碍使用;如果裂缝与墙角呈45度斜角,甚至与横梁呈垂直状态,那么就说明房屋沉降严重,该住宅有严重结构性质量问题。
看屋顶部是否有麻点?这种麻点专业称“石灰爆点”,是石灰水没有经过足够时间的熟化所致。如果顶部有麻点,对室内装潢将带来很大的不利影响。墙身顶棚有无部分隆起?用木棍敲一下有无空声?
3、墙身、顶棚楼板有无特别倾斜?弯曲?起浪?隆起或凹陷的地方?最简单的办法是拿手电筒照射墙面和顶棚,有无凹凸一眼就能看出来。
4、平屋面应有隔热保温措施,三层以上房屋在公用部位应设置屋面检修孔;
阳台和三层以上房屋的屋面应有组织排水,出水口、檐沟、落水管应安装牢固,接口平密,不渗漏。
地面:仔细检查地面有无空壳开裂情况。
1、如有空鼓,一定要责成陪同物业人员尽快修复,否则在装修中会很容易打穿楼板,妨碍邻里关系。以上2-3项可用工具小榔头和塞尺。
2、地面
面层与基层必须粘结牢固,不空鼓,整体平面平整,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。块料面层(如柚木地板)应表面平整、接缝均匀顺直,无缺棱掉角;
3、卫生间、阳台、盥洗间地面与相邻地面的相对标高应符合设计要求,不应有积水,不允许倒泛水和渗漏;本楼地面应平整牢固,接缝密合。
电气:畅通情况和能否正常使用
1、应按套(单元)安装电表或预留表位,并有接地装置;
2、用万用表测量各个强弱电是否畅通。
3、关闭分闸,检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
4、试一下房屋内所有的开关、插座及总电闸有无问题?各种电路、闭路电视、电话插座的位置等,也应仔细了解。30%的火灾是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,国家出台了《住宅设计规范》,规定每套住宅回路数不宜少于5个。增加回路可以保证电线的使用寿命,减少短路火灾事故的发生。
5、检查房内电源总开关和漏电保护装置的灵敏度(一般是以按动电器自有的检测钮观察保护器能否工作为准);
6、插座可通电(不防带上可充电剃须刀等物来试验); 门铃、报警系统工作正常;
水路
1、打开龙头查漏堵,尽可能让水流大一点、急一点,一来看看水压,二、来试试排水速度。(一般新房子会配一个简易龙头给业主)。
自来水水质怎么样?注意区分市政水和小区自供水。
2、厨房、卫生间、阳台地面坡度足够,地漏无阻塞,排水迅速;
3、在厨、厕做碧水试验24小时,无渗漏现象,其中:(1)地漏出墙管处不应有水渗出至外墙;(2)不应有水从厨厕沿墙脚渗到厅、房墙面、墙脚;(3)上层住户厨厕、阳台内的水不应渗下至您家相应的天花(特别要检查天花灯座、竖管口周围);(4)屋面下的天花和墙角、墙面(尤其是窗周围)不应有雨水渗入的痕迹(在大雨过后两天内来检查为宜);
下水、防水
1、情况,先用面盆盛水,再向厨房和卫生及阳台地漏等,基本是每个下水口应灌入两盆水左右,应听到咕噜噜的声音和表面无积水。
2、做好这些后,确认没问题,要尽快将这些拿一塑料袋罩着水口,再加以捆实,而象地漏等下水需要塞实(记得留一可拉扯掉的位置)。
3、在全部用完水后,应再打开水表,看清楚水表数字,记录下来,同时要记录电表数字。
4、在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。
5、顶棚有无水渍?裂痕?如有水渍,说明有渗漏之嫌。如果你是住顶层房子的住户,那么观察一下顶层是否渗漏是绝不能忘记的。

备注:本建议只是圣威装饰为了进一步为业主提供更优质的服务、只是建议《验房记录表》并不承担任何责任。
以上收房费用和所需工具一律有圣威装饰自备
2007-06-29 18:01:18   此文章已经被查看470次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: