昨天我就已经把图片上传,整个过程也描述了,奇怪的是后半部分没有了?好吧,继续补上

昨天我就已经把图片上传,整个过程也描述了,奇怪的是后半部分没有了?好吧,继续补上:

1、确认进水管路所有开关/阀门已打开,排除低级错误;

2、关闭进水阀门/开关,拆卸壁挂炉下端进水口水管接头,完全拆除后拧开进水阀门少许,发现水管没有水流出,说明问题不在壁挂炉,肯定是外围进水管路堵了,好事,至少不用花钱修壁挂炉了;

3、接着钻入厨房橱柜,拆下总水管到壁挂炉水路接头/阀门后端,完全拆除后拧开阀门少许,发现阀门后端仍旧没有水流出,说明问题在水阀前端;

4、关上家里水阀总阀,拧开连接壁挂炉的阀门,找一个细长螺丝刀顺着阀门疏通,发现好多铁锈/脏物顺水流出,问题找到了,国内20年前的水管都是铸铁材质,加上壁挂炉水路不是长期流通,导致管路接头处生锈堆积异物堵死。

5、少许拧开水阀总阀,少许拧开去壁挂炉水路阀门,水流涌出,问题解决;

6、接上拆开的水管,顺时针拧壁挂炉下端手动补水阀,久违的水声响起,顺利加压到1bar。