自己动手,维修史密斯锅炉!
我家哥们今天早上写的!
史密斯采暖炉简易故障自我排查
这一周折腾史密斯的采暖炉,解决了两个小毛病,悟出来一点小经验,与观友同享.
工作原理部分:
简单可分为加热部分与热传送部分,加热部分为采暖炉(进气,进水),热传送部分包括水泵,温控器,管网,散热器等.
1 采暖炉的启动(点火)与停止,主要取决于采暖炉内的水温.水温低于某个低限值就启动,高于某个高限值就停止.
当然,采暖炉工作的前提首先要有电,有水,有气.

2 热传送部分的工作的机理,温控器检测到温度低,打开水泵的供电开关(即水泵连接的插座),水泵运转,热水送到各散热器,各散热器开关打开的

话,经散热器散热后,低温的水回炉.循环完成热的传递.当温度达到设定温度时,温控器控制停掉水泵的供电,水泵停转.
水泵停转后,采暖炉内的水不再向外送,如果炉子还在燃烧,则炉内水温会快速上升到高限,采暖炉停火.此后采暖炉再次点火的条件是,水泵运转

,凉水回流导致炉内水温下降,或者经过长时间炉内水温缓慢自然下降到低限.


知道上述机理,采暖有问题时,结合故障现象和机理,能大致判断故障范围,就可以作一些简易维修了.

下面把我家遇到的故障处理过程介绍一下,供参考:
1 暖气片不热,炉子不打火.

昨晚回家发现暖气不热,炉子始终听不见打火.开始找问题,由于不懂,走了不少弯路.先调整温控器到直接加热状态(这是去年换的温控器,具有

此功能).听不见炉子的点火动静.开关采暖炉开关,电源指示灯亮,加热灯不亮,没有点火动静.开关水泵,能听见水泵停转与水泵运转时声音的差

距.看看水压表,低于0.1,偏低.补水到0.18,依然无动静.没招了,把采暖炉控制部分的塑料外壳拆开,看见外壳内贴有简单的电气控制图,对图查

了查线,各插头连接没有松动,连接正常.线路连接与图吻合.从进线看,就220线接入,内部有温度控制和保护控制电路,但没有其他控制线进入.炉

子水温够了自己保护的?不像呀,水泵在转,水泵外1米远的一个弯头都是凉的,没有热水出来!
温控器是怎么控制的?供电吗,不像,平常炉子停火时电源灯也亮着呢.炉子坏了?前两天还好好的.那是什么问题呢,百思不得其解.虽然没发现与

温控器的直接联系,还是想再排出温控器的嫌疑.于是又把温控器拆了,把连接温控器的两根线红线,白线短接,依然没动静!
没招了!坐下来总觉心有不甘.再试试!把气又再查查,没问题.再加水看看.打开补水开关,直到听到"砰"的一声,采暖炉安全阀顶开,排出一小盆水

,摸摸,温的,因为原来盆里有凉水.倒掉再来一回,再接一盆,一摸烫手!奇怪了,炉子水热的,水泵在转,但热水没出来?炉子热水阀门位置也正确.

再开关水泵电源,停/转的声音差异明显,确认在运转.再巡视出水部分,看到水管上连接的排气阀,上面有个小旋纽,轻轻拧开一点,听见了吃吃的

气流声,接着水泵部位的声音变实了,变小了.再一摸1米外的弯头,马上就感觉到烫手!问题找到了,原来是水泵在空转,热水不循环!过了一会儿,

暖气片开始热了,又耐心的等了一阵子,炉子终于点火了!看看时间,过了12点,新的一天开始了!可以踏踏实实的睡上一觉了.

总结一下,过程比较曲折,主要是因为不懂各部分原理.以后知道了,炉子不点火,先看有没有电,然后再查炉内水温.水温怎么查?安全阀放点呗.

2 水泵不转
我家炉子,其实周1晚刚修好,之前水泵不转.比较得意的是,史密斯的人上门检查了,说水泵坏了,更换要900多.有点不舍,搪塞了一下.等史密斯

的人走了.决定死马当活马医,决定把水泵拆下来看看.看了看水泵的结构,好像是通过4个内六角的螺钉,固定在底壳上,底壳与水管连接.正好有

两年前花十几块买有一套六角的板子(棍),一直还没用过呢.
说干就干,找了一根合适的直角六棱棍,短边插入,握住长边一用劲,真够紧的,感觉棍都变形了,好像有要折的感觉,螺钉都没动.换了下面一颗,

好用劲的再试了下,松了,其他两颗,用点力,也松了,再回第一颗,一手握短边,一手长边,再一用劲,松了.拆下四颗钉,握住猛力摇晃,连炉子都晃

动了,也没拆下来.难道还有别的连接,看了一圈,不像呀.拿一字螺丝刀,剔剔连接部位的细缝,在角上找到点缝,别了下,感觉有点松动,找了圈别

的部位,没找着撬点,再回来试着大点力,突然一下就开了.水泵和底壳完全就分开了.后面露出来一个大的圆盘,边上整齐排列着空,好像通向中心

.分别握着泵体和转盘试着转了一下,开始有点紧,动了一下后,突然就变轻了.接上电一试,一不留神甩我一脸的水.哈!水泵没坏,看来是卡住了,

也可能水锈或杂质也不一定.再把水泵装回去,开电一试,哈哈,好了.外边的弯头一过热水,马上就能摸出来.

总结,水泵看来没那么容易坏.其实去年我家水泵也出过一次故障,史密斯维修的上来发现水泵不转了,拆开水泵前面圆帽,用螺丝刀拨了下里面

的转轴,水泵就恢复了.这次的维修人员,在我的要求下,虽然也拆开拨了下,但没修好,不知道是真没拨动还是没真拨.总之水泵没真坏,他建议我

换.我拆下来转了下就好了.省了九百大洋!