空调选择快餐列表(5月8日更新)
空调选择快餐列表(5月8日更新)
本贴内计算方法由小熊家电论坛张弓(西安家电专家张林)提供
本人和张弓任何公开发表的贴子都都可以任意转载,但请写明出处更好(如果以前转过的人看见这段内容能够去修改原来转的贴更好因为内容也更新过了)
普及家电选购知识,避免简单的品牌评论的目的,所以转贴是好事,可以让更多的人了解什么样的产品是合格什么样的产品是国内消费者的误区,快餐列表适合急需购买又不想或者来不得学习选购常识的用户,如果喜欢研究那自己掌握选购知识更好
因为是快餐所以懒人别问为什么在里面选合适的型号买就是,适合不想学习选购知识又想快速买到合格产品的人
买空调首先需要按照房间实用面积计算制冷量
空调制冷量单位不是什么乱七八糟的匹

我国法定单位是是瓦特,国际上其它国家有用瓦的还有用英热单位BTU/H和千卡/HR的
所以我们用瓦特来计算
以下是西安家电专家张林总结的以面积为准计算制冷量的方式,适合我国多数地区使用
首先将每平方米需要的制冷量定为150瓦特;
如果顶层、西晒沾其中一条,按照每平方米200瓦特计算;
如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少250瓦特;
既有西窗而且又是顶层,每平方米至少300瓦特;
只能多不能少,否者定速机不停机或者变频机总以全速运转直至保护启动,但是调整不了房间空气温度;
计算好实际制冷量后,换算成为空调商品上的名义制冷量,如下计算:
用实际制冷量两次放大10%;
第一次放大10%是因为空调的标称值有国家标准允许的缩水,试想,要是哪天国家允许把八两到一斤都算合格的话,市面都是几两称?
再次放大是因为空调在正常使用中的制冷量缩水,空调使用中由于换热器表面正常结灰尘影响部分换热能力,提前予以估计更合适一些。
我国国家标准中空调型号中的数字就代表制冷量,单位是百瓦特,比如型号KFR-35GW就是3500W KFR就是空调分体热(带制热的冷暖空调单冷不带R)的意思,GW就是挂机和外机 LW就是立柜式和外机

这里本人再次强调家用柜机是垃圾家电
家用柜机是垃圾,因为柜机不是给人用的,柜机设计出来就是商业和工业用的,是给机器设备降温用的,比如无人职守机房许多都用的柜机
柜机的结构违反自然规律(热空气上升冷空气下降,而柜机进风口岸在下面)造成房间温度分层,且形成了冷短路现象,并且柜机送风集中,所以吹到的地方会过冷,吹不到的地方又不凉快,我们经常在一些使用柜机的饭馆看见被空调吹的人拼命叫服务员开小,而没吹到的人却喊空调要开大,
要制造空调不是冷风机!空调的全称是房间空气调节器!也就是用调节房间温度的,而不是靠冷风来吹人的,冷风吹人海会危害健康,所以家用柜机从这点上来说都是垃圾
家用柜机的出现是过去国人没用过空调不知道空调的原理,以为一个大空调能管理多个房间,其次是商家恶意宣传,说什么柜机气派又面子,国人喜欢面子消费,实际上全世界也只有国人在家里使用柜机,并且可笑的以为一个家电能显示自己的身份地位,基于以上原因,本人贴中特别增加了大功率挂机
家用柜机也不是商家把工业商业用的柜机换了一个漂亮外壳来卖,实际还不止这样一来,由于国内空调市场价格战的因素,厂商偷工减料比较严重,品质上也是垃圾,如果实在要买柜机我建议采用商用的会好些,起码因为没有价格战品质还可靠些
更新
1将已经停产,很难买到的空调单独分离出来,部分地区也许有库存
2,由于三菱电机大功机型老的UV和UV1停产,归入停产机,特别提醒新的22UV2 26UV2能耗增加了100W!噪音也不少,不如老款产品,不太值得购买
3新增加重工大功率机可代替18UV和22UV,造型也更好些,同样使用膨胀阀控制, 26UV目前没有替代品,而且大房间建我建议用双挂机,温度更均匀噪音也更低
4:松下E系列空调,本来因为他们连R410A的空调都不提供真空安装服务已经从列表里去掉,因为有用户投诉后售后给出新承诺所以重新恢复到名单上
提醒,提醒用户松下今年的130/09的额定制冷标的是35机,但是其实只有去年E1217这台32的水平,只要对比参数即可
已经停产的产品(靠!好点的国货居然都停产了!)
以下产品虽然停产但国内部分地区还能买到
长虹大清块25GW/BQ 28GW/BQ 25GW/ZC8 28GW/ZC8
长虹大清块40GW/BQ 40GW/ZC8
长虹大清块一拖二40+25GW/BQ 40+25GW/ZC8
海信KFR-2588GW
海信KFR-3288GW/3588GW
海尔KFR-35GW/V(DBPZXF)
松下 E915 E917 E1215 E1217 R410A新冷媒,专用接口真空泵压力表专用 (但抽真空安装需要用户提出)
三菱电机大功率挂机(定速)18UV 22UV 26UV 电子膨胀阀节流的大功率定速空调
三菱电机大功率挂机(定速) 22UV1 26UV1  电子膨胀阀节流的大功率定速空调
富士通FAS26LSBW R410A新冷媒,专用接口真空泵压力表专用(100% 抽真空安装R410A正规操作规范)
富士通FAS35LSBW R410A新冷媒,专用接口真空泵压力表专用(100% 抽真空安装R410A正规操作规范)
富士通诺可力 FAW48LSAZ R410A新冷媒,专用接口真空泵压力表专用(100% 抽真空安装R410A正规操作规范)
目前仍然生产销售的产品
制冷量2500W-2600W的机型
大金E-MAX FTXD25DV2C 3200元
夏普AY-26PNX 3300元
富士通ASQA09LCC 变能力范围小能买到老款FAS26LSBW更好 R410A新冷媒,专用接口真空泵压力表专用(100% 抽真空安装R410A正规操作规范)
三菱电机MSZ-ZB09VC 4300元
制冷量3200W-3500W的机型
大金E-MAX FTXD35DV2C 3500元
夏普AY-36PNX 3300-3600 元
夏普AY-32PRX   3300元
夏普AY-36PRX
富士通 ASQB12LDC R410A新冷媒,专用接口真空泵压力表专用(100% 抽真空安装R410A正规操作规范)
富士通 ASQA12LCC变能力范围小 能买到老款FAS35LSBW更好 R410A新冷媒,专用接口真空泵压力表专用(100% 抽真空安装R410A正规操作规范)
三菱电机MSZ-ZB12VC 4600元
松下 E1308 3400元 指标和E1217几乎完全相同所以把他当32机来选购更合适 R410A新冷媒,专用接口真空泵压力表专用 (但抽真空安装需要用户提出)
松下 E1309 3400元 指标和E1217几乎完全相同所以把他当32机来选购更合适 R410A新冷媒,专用接口真空泵压力表专用 (但抽真空安装需要用户提出)
大功率挂机
变频机型
日立RAS/C-a50AHM (KFR-50GW/BPMA)相对便宜 6千多
大金FTXD50CMV2C 7千多
富士通诺可力 AWQZ18LBC 额定制冷量和最大制冷量提高,但变能力范围下降 7千多
定速机型
三菱重工 SRKLA51H 6千多 电子膨胀阀节流的大功率定速空调
三菱重工 SRKLA60H 电子膨胀阀节流的大功率定速空调
由于大功率挂机奇缺添加的型号,性能不不酸优秀
日立(定速) RAS/C-A50HH(KFR-50GW/H)相对便宜 4千多
海尔KFR-50GW/V(ZXF)相对便宜 4千多
海尔KFR-60GW/V(ZXF)相对便宜 5千左右
三菱电机19YV(没老的18UV好) 5200左右
三菱电机 22UV2 26UV2 能耗增加了100W!噪音也不少,不如老款产品,不太值得购买,如果可能建议寻找老款的UV,UV1也行
建议以上空调都采用抽真空法安装,以保证空调最佳性能






尤其是大功率空调和新冷媒的空调更要抽真空安装
新冷媒要求

下面是被投诉后松下的答复,各位安装时一样要要求抽真空啊,否则退货!

(此文由BMW7在2006-05-19 13:12:09编辑过)

--