民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325--2001
表6.0.4 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量
污染物 Ⅰ类民用建筑工程 Ⅱ类民用建筑工程
氡(Bq/m3) ≤200 ≤400
游离甲醛(mg/m3) ≤0.08 ≤0.12
苯(mg/m3) ≤0.09 ≤0.09
氨(mg/m3) ≤0.2 ≤0.5
TVOC(mg/m3) ≤0.5 ≤0.6
注:表中污染物浓度限量,除氡外均应以同步测定的室外空气相应值为空白值。 6.0.5 民用建筑工程室内空气中的氡的检测,所选用方法的测量结果不确定度不应大于 25%(置信度95%),方法的探测下限不应大于10 Bq/m3 。
|
|
|
|