《》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
为回龙观空调加氟
为回龙观空调加氟目前处于离线状态
等    级:长老
经 验 值:146
魅 力 值:18
龙    币:1786
积    分:603.2
注册日期:2013-03-03
 
  查看为回龙观空调加氟个人资料   给为回龙观空调加氟发悄悄话   将为回龙观空调加氟加入好友   搜索为回龙观空调加氟所有发表过的文章   给为回龙观空调加氟发送电子邮件      

【保修一年】回龙观专业空调加氟30元/压力【010-59497765】回龙观专业空调维修专业空调清洗空调移机空调拆装






昌平区回龙观空调加氟:百嘉城 云趣园 风雅园 龙华园 东村家园 北店嘉园 新龙城 矩阵 龙跃苑 龙腾苑 三合庄园 龙冠 龙泽苑 流星花园 北店时代 龙禧苑 龙锦苑良 庄家园 新康园 华龙苑 天露园 骊龙园 龙回苑 田园风光 天龙苑 龙博苑 吉晟别墅 北京人家 建材城 霍营 天鑫家园 龙城花园 金榜园 通达园 二拨子 和谐家园 北郊农场 东亚上北 朱辛庄 定福黄庄 慧华苑 龙兴园 史各庄 万润家园 华北电力周边

回龙观空调移机收费标准 :
维修项目 1P 1.5P 2P 3P 5P
空调拆装 100 元 100 元 120 元 160 元 260 元
空调拆机 70 元 70 元 80 元 100 元 150 元
空调安装 60 元 60 元 80 元 100 元 150 元
空调配管 60 元 / 每米 70 元 / 每米 80 元 / 每米 120 元 / 每米 150 元 / 每米
空调支架 20 元 / 每付 20 元 / 每付 30 元 / 每付 50 元 / 每付 50 元 / 每付
混凝土打孔 50元 50元 50元 50元 80元
砖墙打孔 30元 30元 30元 50元 80元
注:此价格根据季节可浮动
北京清洗科技有限公司专业从事家用和商用【空调维修】【空调安装】【空调移机】【空调加氟】、【空调清洗】【空调保养】一条龙服务。本公司和多家空调厂家强强联手,有着多年空调移机维修经验,全部由北京制冷协会管理、统一培训、统一着装、执证上岗、技术力量雄厚,人员素质高、服务质量好。配置空调各种遥控器,空调移机最低100元/台起含十公里内运输,不包括打过墙孔.是您空调维修安装时明的智选择!
氟利昂质量不容忽视现在空调大部分都是用R22型和410A型氟立昂,而氟立昂也有好坏之分。现大多维修工用的氟为散装氟。此氟利昂纯度不高,含有杂质多,水份多。故价格低廉。加入这种氟之后,会造成空调器制冷效果不好,耗电量增加。另因氟利昂杂质多空调器长期运行容易造成空调器氟系统堵塞。水份多空调器长期运行容易损坏压缩机电机。
空调为什么要加氟? 氟立昂是空调制冷系统中传递热量的媒介。没有它,热量就无法进行有效的交换。空调也不可能制冷或制热。所以空调一旦缺氟,外在表现出制冷(热)效果差、不制冷(热)、保护性停机、室内机漏水(有时候会喷水)、内机蒸发器结冰等。而更有表面看不到的问题--减少空调的使用寿命、浪费电力、损害空调压缩机。所以要想正常使用空调,必须要有足够的氟立昂。
空调器缺氟的分析与防范010-59497765
 “缺氟”是由于泄漏引起的,是空调器普遍存在的一种故障。“缺氟”的判断方法、防范措施以及维修操作,是维修人员一项主要的职业技能,也是空调用户普遍关注的一个现实问题。

分体空调器普遍存在着不同程度的泄漏。其制冷系统各部分的连接方式既有焊接,又有螺纹联接,而螺纹联接是空调器“缺氟”的根本性原因,“缺氟”是不可避免的。但如何发现问题、解决问题,使“缺氟”降低到最低程度,是摆在空调维修人员面前的一项重要课题。

一、制冷系统正常运转的标志

将遥控器调到最低温度,使压缩机连续工作30分钟后,空调器应出现下述特征。

1.室外机气管阀门(粗管阀门)应湿润或结露水,用手触摸有明显的凉感。

2.室外机液管阀门(细管阀门)应干燥或湿润。

3.室外排水软管应滴水流畅,而且随着室内相对湿度的增加,露点温度的升高,排水量也越大。

4.室内机进、出风口温差在8℃以上。

5、用钳形电流表测工作电流,应接近铭牌中的额定电流。

6、从气管阀门的充氟口(俗称自闭堵,类似于汽车轮胎气门测量的压力应为0.45—0.5MPa。

二、回龙观空调“缺氟”后的现象

压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象。

l、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过热度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的露点温度。

2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟’导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点

3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现只有部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。

4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风湿度也随之降低。

5.排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。

6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄漏。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进人大气中,而油附着在漏点周围。

7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。

8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。

另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”严重;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。
北京清洗科技有限公司提供回龙观格力空调加氟 春兰空调加氟 三洋空调加氟 古桥空调加氟 飞歌空调加氟 日立空调加氟 新科空调加氟 华宝空调加氟 华凌空调加氟 海尔空调加氟 三星空调加氟 夏普空调加氟 志高空调加氟 小鸭空调加氟 新飞空调加氟 大金空调加氟 空调移机安装 空调清洗加氟 L G空调加氟 松下空调加氟 惠康空调加氟

空调空调的十大危险操作

 一、空调的供电应有专用线,在专用线路中应设有断路器或空气开关。供电导线、保险丝都应符合有关规定,不能随意更改。

  二、为防止绝缘破损造成漏电危险,如有条件,可设置漏电保护器,其动作电流为15-30毫安,切断时间应不大于0.1秒。

  三、空调器的开机、停机都要使用开关,不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。这样一来造成空调控制系统会损坏,二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧,造成人身安全事故。而且长期在待机中,不仅消耗了一定的电量,还会在雷雨天容易遭雷击。

  四、所有电器插头都要插紧,不能松动。否则会造成接触不良,损坏空调器。

  五、住处电表容量不够,一定要先行增容,切莫抱着侥幸心理,以免因线路不堪负荷而发生火灾。

  六、应认真阅读使用说明书,按规定操作,切莫胡乱按揿遥控器。

  七、一旦出现异常声响,应立刻关机、切断电源,并请厂家特约维修点或办事处技术人员到场检修。

  八、老式空调器停机后不可在3分钟内重新开机,否则容易烧坏压缩机。新式空调安有防止3分钟内重新开机的电路,即使在3分钟内重开机,压缩机也不工作。

  九、电源电压超过了工作额定电压240v以上时,最好停用空调器,以保安全。使用空调器时,若发现电源电压过低,应马上断电停止使用。容易损坏压缩机。

  十、空调器在运转时,切勿对着它喷杀虫剂或挥发性液体,以免漏电酿成火灾。