《》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
空调加氟清洗
空调加氟清洗目前处于离线状态
等    级:正式居民
经 验 值:317
魅 力 值:0
龙    币:199
积    分:186.5
注册日期:2015-05-27
 
  查看空调加氟清洗个人资料   给空调加氟清洗发悄悄话   将空调加氟清洗加入好友   搜索空调加氟清洗所有发表过的文章   给空调加氟清洗发送电子邮件      

回龙观空调加氟空调维修清洗4006092678

回龙观空调加氟400-6092-678空调若长时间不清理,高额的电费一定让你苦恼


空调加氟实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025A,1.5匹0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。

3.测压力法:空调加液将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加液时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加液边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬 天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加液。进行微调的原因是因为低压 力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加液工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际 压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。

4.观察法:空调加液将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加液量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露 、蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露 等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。

在实际维修中,变频空调因对加液量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加液方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。10年专业维修经验各类空调故障都经历过……
  工作人员都具有两年以上空调维修经验部分来自空调生产厂商……
 拥有多年家用和商用空调专业安装,维修经验和资质……
 熟悉各种空调设备的性能、维护与管理,具有优良的专业技能和服务意……
 选择北京空调加氟服务中心的服务令您清爽度过炎热夏季温暖度过严寒冬天!
网站该网址不再展示


2015-07-08 17:17:37   此文章已经被查看106次   
 相关文章: [回复]  [顶端] 



  您必须登录论坛才可以发表文章:
 
用户名:   密码:   记住密码:    (忘记密码 注册




版权所有 回龙观社区网 经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号

举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: