一般 对空调加氟都是采用低压加氟和静态加氟
1.空调开制冷然后从低压处加氟,当加到0.4~0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2。
2.在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9时为合适
3.让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。
(1) 测压力 测低压力压力为0.4~0.6。如果偏高,则加多了氟,如果偏少,则加少了氟。高压也不能超过2.2
(2听声音 如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少,说明氟不够。
(3测温度 吸气管较凉,有结露;排气管温度在80度左右;冷凝器温度在55度左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境温度底15度左右。
(4测工作电流 总电流接近额定电流,如果电流过大,则氟利昴加多了,如果电流过少,则氟利昴加的过少。这要求系统和电路都正常的情况下测试,因为压缩机的工作电流跟压缩机的吸气压力有很大关系,吸气压力高,电流就大,吸气压力底,电流就小,如果系统堵了,那么压缩机的工作电流也会很底,且压缩机的声音不正常。
4.加氟的正确方法:加氟时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。
空调加氟品牌:海尔、格力、海信、三菱电机、三菱重工、美的、奥克斯、长虹、夏普、澳柯玛科龙、春兰、新飞、TCL、志高、伊莱克斯、LG、春兰、约克、 大金、 麦克维尔、志高、 澳柯玛 新科扬子、 清华同方、 富士通、 三洋、 雷诺士、 迎燕、 特灵、 日立、 开利、三星、现代、古桥 松下、森宝、 波尔卡、 东宝、 华宝、 索华、 威力、 蓝波 、华凌、 上凌、 双鹿、飞歌、格兰仕、汇丰、 康拜恩、乐声 内田 、小鸭 、长府、 惠而浦 、绅宝、 胜风、 飞鹿、 凉宇、 东洋