关于庆东锅炉噪音大的简单解决办法(庆东锅炉研究系列1)?
  我为庆东锅炉噪音大这事烦了好长时间了,网上连骂带投诉,没有一个孙子站出来解决问题的。老百姓没有办法,心里烦啊。

  这不,周六早上8点没到就睡不着了。早上起来把家里空气换了以后,就去琢磨庆东锅炉。打开罩子后,发现庆东做工还是不错。所有东西都是接插件,如果不在保修期内,我就想把这玩意拆散了重新组装一遍。
  
  点火运行后,经过逐个用手触摸感觉所有配件(热交换炉太烫只是碰了一下)。初步确定水泵的振动比较明显,隔着房间能听到的声音就是他震动墙壁传过来的。经过仔细观察水泵后发现,庆东还是比较了解自己的产品,水泵是经过四个橡胶垫圈固定在基座上,我用手摇了摇,水泵一点晃动都没有,这四个橡胶垫圈上得太紧了。但是在不拆下水泵的前提下,只看见两个在外面的橡胶垫圈,试着用镙丝刀松了这两个固定镙丝,理论上和感觉上震动是小了一点。水泵也只能调到这儿了,

  仔细观察锅炉,但是也听到明显的嗡嗡声,经过辩认,是供新风风扇造成的。这个没有办法去调整了,同时发现了,庆东锅炉进来的新风不是直接送入锅炉燃烧室的,而是经过锅炉内容积来混合空气、去除杂物直接进入燃烧室。

  做完这些,就想到应该清洗一下锅炉的过滤网。断电,关阀门。10分钟后,清洗完毕。因为是新暖气管网第一次清洗,当然清洗时发现了不少脏东西,尤其是黑糊糊的油。

  今天要说明的是:清洗完过滤网后,水泵的震动明显小了很多。 我分析是,过滤网脏东西太多,造成管路水循环租力太大,水泵和电动机负载增大,造成声音过大。

  声明:以上的方法是针对动手能力强的ZZ研究使用,对于自己没有充分信心的人请不要偿试,以免造成自家人身、财产损失。另外,由于庆东锅炉质量个体的差异,以上方法也许并不能解决你家的具体问题。请各自负责,本人概不承担任何责任!

 

  
  