水压不够 补水就对了 在位置1 就可以 水压到2了就高哦 放水
(无内容)
--
该用户签名已经被关闭
2009-11-11 23:06:25
此文章已经被查看3144次
相关文章:
[回复]
[顶端]
咨询:庆东锅炉02错误,请问该如何解决?
-
Black_cat
(170字节 阅读:7756次 跟贴:17 2009/11/11 20:40)
[跳过]
找新北京新猫头~~~(空)
-
长夜绵绵
(阅读:3153次 2009/11/11 20:53)
刚才电话问厂家维护人员---
-
Black_cat
(83字节 阅读:3520次 2009/11/11 21:15)
同样的问题,求助。
-
ricemy
(95字节 阅读:2853次 2011/12/24 16:32)
好像要手动放下水吧,锅炉上有个小阀门(空)
-
灰大狼
(阅读:3165次 2009/11/11 21:25)
放了,再补水,水压都到2了,依然不行,过几分钟显示02错误,估计真是水流开关坏了(空)
-
Black_cat
(阅读:3151次 2009/11/11 22:32)
水压不够 补水就对了 在位置1 就可以 水压到2了就高哦 放水
(空)
-
土豆_域名_空间_网站_邮箱
(阅读:3144次 2009/11/11 23:06)
我们租的房子也是同样的问题,显示02错误,水压正常,重启后十几秒就再显示02错误(空)
-
绿泥森林的基洛
(阅读:3311次 2009/11/12 12:58)
怎样解决的?(空)
-
Black_cat
(阅读:2957次 2009/11/14 00:17)
看看电池是不是没有点了,还是那有关闭的(空)
-
土豆_域名_空间_网站_邮箱
(阅读:3169次 2009/11/15 10:05)
把锅炉的电插座拔了,等上20分钟,再插上电,再启动
-
hbzwt
(174字节 阅读:3331次 2009/11/13 11:32)
试过,不行。(空)
-
Black_cat
(阅读:2892次 2009/11/14 00:18)
拿个东西在水泵上面敲一敲,包好(空)
-
不锈钢
(阅读:2968次 2009/11/13 12:21)
清洗过滤器,应该在厨房有一个红色柱状的。关水后,拧开,有个过滤网,洗洗就好了。(空)
-
led256
(阅读:3366次 2009/11/13 19:04)
厨房里没有,在锅炉热水出水口处有一个塑料过滤网,清洗过。(空)
-
Black_cat
(阅读:3131次 2009/11/14 00:16)
非常感谢猫头,一个电话,5分钟搞定庆东锅炉02故障。
-
Black_cat
(784字节 阅读:6148次 2009/11/14 17:08)
我家的锅炉按照上述方法解决了问题,感谢
-
eaglefanxp
(14字节 阅读:3079次 2011/11/19 15:02)
顶上去,猫头的经验,去年用过,今年有人需要不好找(空)
-
cal11
(阅读:2776次 2013/10/19 13:45)