昨天通完电话后,我检查了一下地砖,正如你所说,大阳台据我检查发现了两块,不过其中的一块不明显,另外一块在靠东边的一排砖中,比较严重几乎全空,不过你家师傅已答应重铺.然后我检查了一些别的项目,均发现问题,叙述如下:最严重的电的问题,现在你家所有没有装面板底盒里的电线都没有用绝缘胶布包裹,完全暴露在外,更甚的是厨房现在接了一个照明的灯泡,接头处完全暴露悬挂在半空中,幸好我个子不是很高,否则有可能我就会被电着.据铺砖的师傅说电不是他们做的,所以请你看到这个贴子的时候立即与布电的师傅联系,让他过来包一下,以不至于发生意外.另外还有卫生间的电线(镜前灯)横向开槽(这是不允许的),包括冷热水,卫生间也都是横向开槽.因为你家是二层,遇到整楼下降不均匀的情况,反应明显的是一层与二层,再有你用的是PPR,抗压力比较低.所以极易发生意外.还有一个是燃气的关闭口离接口太近,假设发生意外(起火)那么关闭阀门离火口近受热就不易关闭.再有一个还是水管的问题,指的是进户门上面从厨房走了一根水管到卫生间,离楼板太近,原理和横向开槽差不多,受整体下降不均匀,容易把水管压破.
就目前你家的装修进程,只发现以上这些情况.
再补充一个:电话与有线操作违规,一是没有套管,二是挨得太近. (此文由家装工程监理在2004-08-23 10:52:42编辑过)
|
|
|
|